👍 0 👎 |
Какой кабель и автомат нужен для пушки 24квт для трёхфазной сети 380вИмеется тепловая пушка 24 кВт на 380в, какой кабель и автомат нужно подключить |
👍 +1 👎 |
Автомат 3-х полюсный на 40А, например ABB SH203L C40. По таблице 19 из ГОСТ 31996-2012 подойдет кабель сечением 6 кв.мм. (5х6) |
👍 0 👎 |
Кабель 5х6 и автомат 32 А |
👍 0 👎 |
Автомат 3р-32А, а вот кабель 5х10- потому что многожильный. Вы печку будете переносить, цеплять её будете к временному щиту. Мощность кабелей рассчитывается в зависимости от сопротивления меди на определенное расстояние. Посмотрите табличу. |
👍 0 👎 |
Попеременное подключение 2ух приборов
|
👍 0 👎 |
В трёхфазной сети нет нуля
|
👍 0 👎 |
70 помещений 220в 5кВт каждое,каким кабелем вести питание при 380в?
|
👍 0 👎 |
Электричество
|
👍 0 👎 |
Подключение освещения к двухклавишному выключателю
|