👍 0 👎 |
70 помещений 220в 5кВт каждое,каким кабелем вести питание при 380в?Кабель будет медный |
👍 0 👎 |
У Вас общая нагрузка на фазу будет:70х1,2(коэфф.запаса по ПУЭ)=84/3фазы=28 потребителей фаза х 5кВт= 140 кВт/0,22кВ=636,5 А/фаза. Кабели с медными жилами выпускаются максимум на 500А(это сечение жилы 185 мм2). Значит Вам необходимо минимум тянуть 2 нитки кабеля по 120 мм2/жила. |
👍 0 👎 |
Спасибо |
👍 0 👎 |
На счёт фазных жил — понятно , а что на счёт самих кабелей — их жильности ? и каково сечение Нулевой жилы под суммарную нагрузку ? |
👍 0 👎 |
Такое же |
👍 0 👎 |
а коэффициенты спроса и одновременности кто будет учитывать? |
👍 0 👎 |
Здравствуйте, если нагрузка постоянная (коэффициент спроса =1) то используйте два кабеля 5х120. |
👍 0 👎 |
Спасибо! |
👍 0 👎 |
надо понимать что за помещения, как именно будет потребляться нагрузка, |
👍 0 👎 |
Помещения будут использовать для сдачи для отдыхающих. Эконом класс. |
👍 0 👎 |
и тогда зачем там 5кВт на помещение? |
👍 0 👎 |
Вдруг каждый включит чайник и СВЧ + мелочёвку |
👍 0 👎 |
около 3,5кВт |
👍 +3 👎 |
4G на даче
|
👍 0 👎 |
Попеременное подключение 2ух приборов
|
👍 0 👎 |
СИП проходит над дымоходом
|
👍 +1 👎 |
Сушильная машина!
|
👍 0 👎 |
Можно ли совмещать кабель 2*2.5 с кабелем 2*1.5 в распределительной коробке для 1 ком квартиры
|