СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 012

70 помещений 220в 5кВт каждое,каким кабелем вести питание при 380в?

Кабель будет медный

электрика ремонт     #1   23 ноя 2021 19:00   Увидели: 83 клиента, 146 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

У Вас общая нагрузка на фазу будет:70х1,2(коэфф.запаса по ПУЭ)=84/3фазы=28 потребителей фаза х 5кВт= 140 кВт/0,22кВ=636,5 А/фаза. Кабели с медными жилами выпускаются максимум на 500А(это сечение жилы 185 мм2). Значит Вам необходимо минимум тянуть 2 нитки кабеля по 120 мм2/жила.

👍
0
👎 0

Спасибо

👍
0
👎 0

На счёт фазных жил — понятно , а что на счёт самих кабелей — их жильности ? и каково сечение Нулевой жилы под суммарную нагрузку ?

👍
0
👎 0

Такое же

👍
0
👎 0

а коэффициенты спроса и одновременности кто будет учитывать?

перезаложил огромный запас

👍
0
👎 0

Здравствуйте, если нагрузка постоянная (коэффициент спроса =1) то используйте два кабеля 5х120.

👍
0
👎 0

Спасибо!

👍
0
👎 0

надо понимать что за помещения, как именно будет потребляться нагрузка,

есть такие расчётные величины как коэффициент спроса и коэффициент одновременности, их необходимо учитывать при расчёте ввода т.к. пиковой нагрузки нигде не будет и на неё никогда нельзя ориентироваться, вероятнее всего по расчётам вам вполне хватит одного кабеля в 120кв.мм

всё это надо считать

👍
0
👎 0

Помещения будут использовать для сдачи для отдыхающих. Эконом класс.

👍
0
👎 0

и тогда зачем там 5кВт на помещение?

надо высчитывать реальное потребление, и коэффициент одновременности там можно смело брать 0.4

👍
0
👎 0

Вдруг каждый включит чайник и СВЧ + мелочёвку

👍
0
👎 0

около 3,5кВт
при этом продолжительность нагрузки что чайника, что СВЧ, очень малая

расчётные коэффициенты не с потолка придуманы

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 38

4G на даче   8 ответов

Здравствуйте! Помогите, кто знает.
Вышки связи с двух сторон в 4 км от дома, но преграда — большой лес.
Сигнала 2G бывает нет, а бывает вдруг начинает работать 3G очень слабенько.
Нужен интернет, чтобы можно было вести уроки в онлайне (доска и скайп без видео), какие есть хорошие варианты под такие вводные?
Антенны, репитеры и т.д.?
👍
0
👎 05

Попеременное подключение 2ух приборов   5 ответов

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Есть два пресса работают от 380В. Один входящий кабель. Требуется сделать так, чтобы они работали переменно(без автоматики), с возможностью ручного переключения (рукоятка, кнопка, переключатель

  03 ноя 2021 11:24  
👍
0
👎 05

СИП проходит над дымоходом   5 ответов

Здравствуйте, дымоход построен под кабелем СИП. Так уж получилось. На другой столб перекинуть возможности нет. Как защитить кабель от нагревания. По проще. Зонт над дымоходом может установить или трубу выше кабеля сделать? Или может что ещё посоветуйте. Заранее благодарю. Фото прикрепила

  30 сен 2021 12:41  
👍
+1
👎 12

Сушильная машина!   2 ответа

Добрый день! Сушильная машина была подключена алюминиевым кабелем все хорошо работало, поменяли кабель на медный, стены в сушильной машине стали греть намного сильнее

  02 ноя 2021 11:41  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024