👍 0 👎 |
Газ.Котёл часто включается/выключается при работе на тёплые полыГаз.котёл работает только на отопление- подогрев только тёплые полы. Подключение через коллектора с насосом и термовентилем . Котёл очень часто включается ,работает короткий промежуток времени быстро разогревая теплоноситель до заданной температуры — напр.40 гр.с — Отключается ,сравнительно быстро остывает и так по кругу. Понятно что мощность котла большая, а отбор тепла в полы не так велик и он моментально разогревает циркулирующий малый объём теплоносителя до зад.температуры и отключается . У себя дома я решил проблему установив в обратку ТА -используя бойлер на 80 литров . В данном случае у Заказчика не продумано и нет места для аналогичного решения. Кто- что практически испытанное может предложить ??? |
|
👍 0 👎 |
У меня без смесительного, тупо котёл не более 50-ти. Всё работает. |
|
👍 0 👎 |
У меня кроме этого варианта тоже ничего в голову не приходит. |
|
👍 0 👎 |
И не нужно. Правда у меня будерусы, там можно в мозгах задать ограничение, но думаю в голове заказчика тоже можно |
|
👍 0 👎 |
Не греет радиатор в квартире
|
|
👍 0 👎 |
Отопление в частном доме
|
|
👍 +3 👎 |
Дом 100 м. Утеплен средне
|
|
👍 +1 👎 |
Как часто нужно менять антифриз в системе отопления?
|
|
👍 +1 👎 |
Установка терморегуляторов батарей
|