![]() |
Лупан Андрей ВасильевичЭлектрика, онлайн-консультация электрика, онлайн-консультация
Выполнено заказов: 340, отзывов: 261, оценка: 5,00
Россия, Санкт-Петербург
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Как обесточить коридорные выключатели из комнаты в коммунальной квартире?»День добрый. Нужно собрать схему с двумя переключателями, чтобы в любом, из двух мест, независимо управлять коридорным освещением
Лупан Андрей Васильевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Не горит лампочка в патроне»Плохой контакт в патроне. При выключенном напряжении подогнуть контакт.
Лупан Андрей Васильевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Электродвигатель»День добрый. 12 V постоянное напряжение, или переменное? 12 В × 20 А = 240 Вт. Блок питания, с запасом, на 300 Вт нужен
Лупан Андрей Васильевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Схема подключения трехклавишного выключателя»День добрый. Нужно поменять местами коричневый провод, который приходит на L, и синий, который приходит на 2.
Лупан Андрей Васильевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «СКУД, электромагнитный замок»Добрый день. Пробовал записать мастер карту при заводской установке перемычки. По умолчанию это положение № 1, для подключения электромагнитного замка. После включения питания, во время подачи коротких звуковых сигналов ( 16 с.), прикладываю карту (брелок) к считывателю. Измения сигналов не происходит. Но.! Если память контроллера пустая, должна быть реакция на незаписанную карту ( красный светодиод). Её нет. Такое впечатление, что считыватель не видит карту. Либо считыватель не соответствует карте, формат не тот.
Лупан Андрей Васильевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Подключение 380 вольт»Здравствуйте. От столба с узлом учёта до участка (дома) проще протянуть СИП 4 × 16. Если длина линии большая, чтобы не было провиса, поставить промежуточную стойку. Автомат, не зная разрешенной мощности, выбрать невозможно. Он должен быть не больше, чем поставила организация, т. е. меньше, или равен. Можно сделать кабельную линию в земле, это затратнее, выкопать траншею, уложить специальный кабель (для прокладки в земле бронированный). На промежуточной стойке, если каркас дома уже стоит, щит не нужен.
Лупан Андрей Васильевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Выключатель»Здравствуйте. Неправильно подключён общий провод ( L) к выключателю. С обратной стороны выключателя указаны клеммы — один вход и два выхода.
Лупан Андрей Васильевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Заземление»Добрый день. Номинал автоматов явно завышен. На группы освещения по 10 ампер, розеточные группы по 16 ампер, розетки кухни 20. Этого вполне достаточно. 16 ампер это 3.5 кВт, 20 — 4.4.. Есть так называемый коэффициент спроса — одновременно вся нагрузка работать не будет. УЗО без жёлто-зелёного провода работать не будет, ставить бесполезно. На стиралку зв плинтусом, за дверным наличником, где-то в кабельном канале протянуть жёлто-зелёный провод. Тогда наэту отдельную розетку можно поставить УЗО, после автомата.
Лупан Андрей Васильевич
|
|
👍 −1 👎 |
Ответ на «Щит распределительный в частный дом. Критика приветствуется»Добрый вечер. Есть УЗО неотключаемой группы. Но оно подключено через УЗМ? При выходе за установленные пределы группа обесточится.
Лупан Андрей Васильевич
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «При включении люстры «выбивает» автомат»Выбивает автоматический выключатель, или УЗО (диф. автомат)? Если УЗО, то неправильно подключили люстру — перепутали провода. Даже автомат на 6 ампер не может сработать при включении люстры ( если нет короткого замыкания)
Лупан Андрей Васильевич
|