Заземление

дравствуйте специалисты. Обращаюсь к вам за нужным советом. Ситуация такова: Для ремонта купленной квартиры нанял бригаду, которая делала проводку, освещение розетки потолки и выравнивание стен. Всё сделали. Я не торопясь в течение трех лет доделывал ремонт: клеил обои, делал полы и другие мелкие ремонты в квартире. В общем довел до ума ремонт. Недавно купил раздельную варочную плиту и духовку для кухни. Пригласил электрика для её подключения. И вот тут я испытал шок, так как слабо разбирался в электрике и доверился этой бригаде. Электрик выявил следующее: проводка везде медная : в розетках кабели по сечению на «2,5мм , на освещение -1,5мм, для электроплиты на стене трёхжильный провод сечением на 4мм. Но весь фокус в том что эти горе работники везде пропустили проводку двухжильную без жёлтого провода заземления. Даже в электрощитке нет третьего заземляющего провода от трехжильного кабеля от электроплиты. На щитке стоят 4 автомата по 16С на освещение(кухня; коридор с ванной и туалетом; одна комната и другая комната) От электроплиты на щитке стоит автомат на 40С и это отдельный кабель, а вот от розеток на кухне на щитке автомат 32С; от розеток в комнатах автоматы по 25С; от розеток коридора, ванны и туалета, куда собирался ставить стиральную машину тоже на квартирном щитке автомат на 32С. Полностью обесточивающий автомат квартиры на 65С. Электрик сказал или полностью переделывать проводку- а это уничтожить весь ремонт с материалом и начать всё с нуля, что сейчас невозможно из-за финансов или же пожить лет 5-10 в квартире, а потом осуществить кап.ремонт. А так жить можно, только одновременно по мощности много приборов не подключать на кухне. А стиралку можно "занулить» на это время. Ведь много квартир сданных до
до 90-х годов работают на 2х жильных проводах без заземления. Вопрос такой — что делать в этой ситуации. Может вы сможете помочь дельным советом.

👍
0
👎 0

Все весьма печально у вас. Как минимум, полная переборка щита, замена автоматов на подходящие номиналы. По возможности, установка УЗО. Это хотя бы частично «компенсирует» отсутствия заземления. При появлении финансовой возможности переделка всей разводки на 3-х жильную.
На квартиры, сданные до 90-х ориентироваться не надо. Стиралку занулять тоже не надо, можете сделать еще хуже.

👍
0
👎 0

Добрый день. Номинал автоматов явно завышен. На группы освещения по 10 ампер, розеточные группы по 16 ампер, розетки кухни 20. Этого вполне достаточно. 16 ампер это 3.5 кВт, 20 — 4.4.. Есть так называемый коэффициент спроса — одновременно вся нагрузка работать не будет. УЗО без жёлто-зелёного провода работать не будет, ставить бесполезно. На стиралку зв плинтусом, за дверным наличником, где-то в кабельном канале протянуть жёлто-зелёный провод. Тогда наэту отдельную розетку можно поставить УЗО, после автомата.

👍
0
👎 0

просто почувствовали на себе поговорку «скупой платит дважды»

инженерными системами должны заниматься только специалисты

по хорошему, надо полностью заменять всю проводку, и это не повод для экономии — это ваша безопасность

если есть возможность их найти, то взыскать за некомпетентность и порчу материала, хотя я полагаю что никаких договоров не было, что очень даже зря