Щит распределительный в частный дом. Критика приветствуется![]()
установка электрощита монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт
Rim
|
|
👍 −1 👎 |
Добрый вечер. Есть УЗО неотключаемой группы. Но оно подключено через УЗМ? При выходе за установленные пределы группа обесточится. |
|
👍 +1 👎 |
и правильно сделает |
|
👍 +1 👎 |
ОПС вынести из под УЗО — СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО! |
|
👍 0 👎 |
ввод 32А — все УЗО 40+А |
|
👍 0 👎 |
зачем разбюивать освещение на два УЗО? бессмысленно |
|
👍 0 👎 |
УЗО на групповые нагрузки на 30мА, 10мА ставится только на выделенные линии |
|
👍 0 👎 |
Неотключаемая нагрузка по схеме не подключена к узо, а подключена к УЗМ. Если хотели подключить под узо, то питание автоматов НОН нужно брать с выхода УЗО. |
|
👍 0 👎 |
И еще момент, если в доме планируется котел и скважина, то я бы их тоже посадил на неотключаемую нагрузку |
|
👍 0 👎 |
Не видно у меня на фото надписей и номиналов потребителей . А Так Красиво- но бестолково. Важен контроль и информативность потребления.УЗМ- убрать ,вместо него поставить Защитное устройство с дисплеем на 80А ( U.I.W) + параллельно ему байпас Автомат 2Р С 40А . С УЗО явный перебор — дорого ,а главное без необходимости. Оставить на ванну,кухню и розетки наружного подключения ,остальные замена на простые автоматы. Установить общую Нулевую шину . Поставить таймер на наружное освещение Въезда . И в принципе — достаточно. ![]() |
|