СПРОСИ ПРОФИ

Осинцев Дмитрий Игнатьевич

Вентиляция и кондиционеры, электрика, отопление, чистка кондиционера, штробление под кондиционер, …
Выполнено заказов: 9, отзывов: 7, оценка: 5,00
Россия, Сочи
Вопросов0
Ответов 7
Рейтинг 1

Ответы:


👍
0
👎

Ответ на «Ошибка FE на кондиционере Rovex»

Выключите и вызовите мастера!!! Не занимайтесь саморемонтом! Можете доломать технику!

👍
0
👎

Ответ на «Кондиционер»

Если гарантия не слетит при обрезании розетки, то можно вилку срезать и напрямую к кабелю подключить.
Рекомендую запитывать на отдельный автомат. Если нет возможности,.то можно и от розетки и от распред.коробки с другой группы — главное — чтобы выдержала полную нагрузку.

👍
0
👎

Ответ на «Неприятный запах в домашнем кондиционере»

Чистка с разбором, водой и химией нужна. Мойка кондиционера называется.

👍
+1
👎

Ответ на «Выбор сплит системы»

Ничего из предложенного по качеству не будет. Цена низкая, и качество — соответственно. Китайский Китай.
Рассмотрите Green, Aeronic, Lessar, AuX и др. аналогичные — будет дороже — и качество хорошее. 9ка от 20тр, 18ая модель — около 45-50тр.
На крайний случай — Comfee или Centek, если у сетевиков покупать надумали. Еще бы поставили нормально — это тоже важно.

👍
0
👎

Ответ на «Пожар»

Первое — это соблюдение требований ГОСТов, ПУЭ, ППБ, и других нормативов и мер, которые предотвращают пожар. К риску относятся — электропроводка и электрооборудование, газовое оборудование, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества и прочее. Это всё должно быть исправно!!! Это главный фактор — обезопасить от пожара.
Второй — это человеческий фактор.
И конечно, если возгорание случилось, то простой и надежный метод — это огнетушитель — на начальном этапе, под напряжением (только порошковым, можно и СО2, но не так эффективно). Если первоначальный очаг не удастся потушить, то уже сложно бороться дальше.
Мотопомпой — надо как мининум отключить электричество, впрочем как и водой с ведра тоже — может быть еще хуже!
В правилах ППБ всё написано — почитайте в интернете.

👍
0
👎

Ответ на «Сплит-система»

В сливное отверстие на наружнем блоке устанавливается сливной адаптер для последуюжего подсоединения дренажного шланга.
При работе на холод, кондиционер образует конденсат в небольшом количестве. Он стекает в поддон.
При работе на тепло, конденсат на наружнем блоке выделяется в большом количестве. И он также стекает в поддон.
Кроме того — дренажные трубы от внутреннего блока некоторые монтажники — выводят в этот поддон наружнего блока — тогда конденсата при охлаждении очень много.
Теперь ответ на вопрос:
1) если из наружнего блока надо отвести конденсат, то дренажная труба обязательна
2) если конденсат из отверстия никому не мешает и его нет требования отводить, то наличие дренажного шланга также не обязательно.
3) Сам адаптер в нижнем отвертии наружнего блока — в 1 случае — нужен, во 2м — необязателен.

👍
0
👎

Ответ на «Демонтаж, установка внутреннего блока и его чистка»

Чистка в комплексе 4000, перенос внутреннего блока 2500 + стоимость демонтажа-монтажа трассы и других требуемых материалов и работ

ASK.PROFI.RU © 2020-2024