СПРОСИ ПРОФИ

Ветров Артем Сергеевич

Монтаж электропроводки, установка люстры, установка электросчётчиков, демонтаж люстры, мелкие электромонтажные работы, …
Выполнено заказов: 54, отзывов: 44, оценка: 4,91
Россия, Москва
Вопросов0
Ответов 6
Рейтинг 0

Ответы:


👍
0
👎

Ответ на «Отключение водонагревателя»

УЗО сработает и без заземления, просто уже непосредственно при прикосновении

Ветров Артем Сергеевич   03 июл 2022 09:06  
👍
0
👎

Ответ на «Выбор УЗО»

Здравствуйте. это должны быть две отдельные линии.. Или не включайте одновременно духовой шкаф и плиту.. узо достаточно номиналом 40 Ампер с током утечки 30 мА.

Ветров Артем Сергеевич   03 июл 2022 09:02  
👍
0
👎

Ответ на «Почему через фотореле светодиодный прожектор тускло светит, а через выключатель ярко»

неправильно подключено фотореле или неисправность.. нужно померить напряжение на выходе с него..

Ветров Артем Сергеевич   19 июн 2022 14:52  
👍
0
👎

Ответ на «Подключение линии»

а что за СИП 6 такой??? Скажите сечение кабеля на розетку улицы, в которую планировали подключиться, и общую мощность потребителей в новой пристройке\

Ветров Артем Сергеевич   14 июн 2022 23:58  
👍
0
👎

Ответ на «Проводка в стройварианте»

Здравствуйте. Лучше переделать. скорее всего, они думали так (причем неверно — видимо то, что дали, то и поставили): 32 — плита, 16 — свет , 20 — розетки..

Ветров Артем Сергеевич   02 ноя 2021 14:48  
👍
0
👎

Ответ на «автоматы 1986 года постоянно выбиваются»

Пригласить специалиста, как минимум. Мало того, что срок службы превышен, так может нагрузка завышенная на кабельные линии..

Ветров Артем Сергеевич   10 сен 2021 06:37  
ASK.PROFI.RU © 2020-2026