👍 0 👎 |
Автоматы 1986 года постоянно выбиваютсяя директор сельского клуба, у нас в электрощитах старые автоматы 1986 года, постоянно выбиваются. Как заменить электрощит или что сделать? |
👍 +1 👎 |
Здравствуйте! Во первых я хотел бы знать где вы находитесь-в каком регионе.В вашем случае надо смотреть что-каких потребителей включают эти автоматы.Может 40 лет назад включали одно, а сейчас в 2 раза больше нагружают потребителей?Проводка понятно что старая,при Вашей проводке,автоматы ни в коем случачае с большим наминалом ставить нельзя!!! |
👍 0 👎 |
Поддерживаю предыдущего оратора!))) нужно как минимум нагрузку по этим автоматическим выключателя померить. В идеале Вам надо проводку менять полностью, но понимая что бюджет сельского клуба, скорее всего, оставляет желать лучшего, хотя бы делать грамотную диагностику и готовиться к частичной замене. |
👍 0 👎 |
Пригласить специалиста, как минимум. Мало того, что срок службы превышен, так может нагрузка завышенная на кабельные линии.. |
👍 +3 👎 |