+1
👎

Ответ на «Электро щиток в квартиру, на 71 кв.м.»

в целом, согласен с коллегой, Юрием Евгеньевичем.
Но дополню немного: На розетки можно поставить как диф-автомат, так и узо на несколько групп. Духовой шкаф вполне достаточно 2,5мм2, обоснование: кабель защищается АВ в 16А, с духовым шкафом в комплекте идет вилка стандартная с заземлением на 16А и розетка, куда она вставляется, также на 16А, значит, сечения кабеля вполне достаточно на 2,5мм2.
Освещение в целом можно конечно сделать без диф-защиты, но лучше все-таки ее добавить. Резюмируя, могу предложить пару основных вариантов:
Вариант1:
Вводной АВ не учитываю, вроде он стоит, судя по фото
Реле напряжения (к примеру,RBUZ D2-50) — 1шт
АВ 1п 10А 4,5кА- 4шт
АВ 1п 16А 4,5кА- 3шт
ВДТ (УЗО) 2п 40А 30мА — 2шт

Вариант2:
Вводной АВ не учитываю, вроде он стоит, судя по фото
Реле напряжения (к примеру,RBUZ D2-50) — 1шт
АВДТ (дифавтомат) 2п 16А 30мА — 2шт
АВДТ (дифавтомат) 2п 16А 10мА — 1шт
АВДТ (дифавтомат) 2п 10А 30мА — 4шт
так же несколько промежуточных вариантов возможны
Успехов вам!

👍
0
👎

Ответ на «подключение генератора в общую цепь»

котлу лучше поставить свой стабилизатор или бесперебойник

👍
0
👎

Ответ на «Как правильно подключить щитовую розетку?»

Позвольте не согласиться с моими коллегами, указавшими на неправильность монтажа.
Монтаж выполнен правильно, то, что решили «фаза С подходит к земле» — ошибочное утверждение. В данном щите использованы устройства ОИН.
Чтобы Вам запитать розетку, фазу вы можете взять либо с нижних клемм вводного щитка, либо с верхних клемм любого из ОИНов. Ноль оставить также как Вы уже сделали.

👍
+1
👎

Ответ на «Электро щиток в квартиру, на 71 кв.м.»

Здравствуйте.
Какой кабель (по сечению) идет на выше перечисленные группы?