СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 08

Электро щиток в квартиру, на 71 кв.м.

Добрый день.
Прошу помочь собрать элект.щиток в квартиру, а именно, какие автоматы и узо ставить.
Вводные данные:
Розетки 2 комнаты и коридор
Розетки кухня + посудомойка
Освещение 2 комнаты и коридор
освещение ванна кухня туалет
Духовой шкаф и СВЧ и стиралка
Водонагреватель
Кондиционеры 2 шт
Холодильник

электрика ремонт     #1   18 апр 2022 13:48   Увидели: 27 клиентов, 32 специалиста   Ответить
👍
+1
👎 1

Здравствуйте.
Какой кабель (по сечению) идет на выше перечисленные группы?

👍
0
👎 0

Здравствуйте.
Розетки 2 комнаты и коридор — от застройщика, 1,5
Розетки кухня + посудомойка — от застройщика, 1,5
Освещение 2 комнаты и коридор — от застройщика, 1,5
освещение ванна кухня туалет — от застройщика, 1,5
Духовой шкаф и СВЧ и стиралка — 2,5мм (отдельно выведен, справа на фото провода)
Водонагреватель — 2,5мм (отдельно выведен, справа на фото провода)
Кондиционеры 2 шт — 2,5мм (отдельно выведен, справа на фото провода)

  #3   18 апр 2022 19:26   Ответить
👍
+1
👎 1

Для защиты кабеля 1,5квадрата номинальный ток автомата 10А, 2,5квадрата -16А. Характерисика С. На розетки обязательно дифавтоматы (отсечка по дифтоку 30ма), на освещение можно обойтись простыми автоматами. И я бы пустил на духовой шкаф 4квадрата, но зависит от мощности (если шкаф менее 2кв, то достаточно 2,5).

👍
+1
👎 1

в целом, согласен с коллегой, Юрием Евгеньевичем.
Но дополню немного: На розетки можно поставить как диф-автомат, так и узо на несколько групп. Духовой шкаф вполне достаточно 2,5мм2, обоснование: кабель защищается АВ в 16А, с духовым шкафом в комплекте идет вилка стандартная с заземлением на 16А и розетка, куда она вставляется, также на 16А, значит, сечения кабеля вполне достаточно на 2,5мм2.
Освещение в целом можно конечно сделать без диф-защиты, но лучше все-таки ее добавить. Резюмируя, могу предложить пару основных вариантов:
Вариант1:
Вводной АВ не учитываю, вроде он стоит, судя по фото
Реле напряжения (к примеру,RBUZ D2-50) — 1шт
АВ 1п 10А 4,5кА- 4шт
АВ 1п 16А 4,5кА- 3шт
ВДТ (УЗО) 2п 40А 30мА — 2шт

Вариант2:
Вводной АВ не учитываю, вроде он стоит, судя по фото
Реле напряжения (к примеру,RBUZ D2-50) — 1шт
АВДТ (дифавтомат) 2п 16А 30мА — 2шт
АВДТ (дифавтомат) 2п 16А 10мА — 1шт
АВДТ (дифавтомат) 2п 10А 30мА — 4шт
так же несколько промежуточных вариантов возможны
Успехов вам!

👍
0
👎 0

Добрый день.
Возвращаюсь снова к электрике, т.к. ранее «воевал» с сантехникой.

Склоняюсь больше к 1 варианту.
Вводного автомата нет, но как понимаю, он нужен. (в лесничном кармане есть вводный, в квартире нет)
Хотелось бы холодильник подключить, чтобы он работал в режиме «Отпуска». (всё отключено, кроме него).
Разбил по потребляемости — на фото.
Из этого рассчитал по номиналу.

1. Какой номинал брать на вход?
2. Верно ли рассчитал УЗО и АВ?

  #7   11 май 2022 12:03   Ответить
👍
0
👎 0

Доработал немного:
холодильник на отдельную линию

  #8   11 май 2022 12:46   Ответить
👍
+1
👎 1

1) сначала напиши свой список линий с сечением провода
2)потом напиши нагрузки на каждую линию

👍
0
👎 0
  #9   12 май 2022 17:16   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 07

Вопрос по заземляющему кабелю   7 ответов

Добрый день, прошу уточнить во заземляющему кабелю.
Металлическая арматура вбита в землю.
Правильно, если подключить данные кабель от металлической арматуры к нулевой шине?

👍
0
👎 03

Свет   3 ответа

Не работают лампочки по одной линии спальня кухня туалет ванная

  07 мар 2022 12:04  
👍
0
👎 00

Подключение проводов выключателя трехклавишного   0 ответов

Добрый день нужна помощь по подключению проводов трехклавишного выключателя кухня ванная туалет розетка

  24 фев 2022 17:24  
👍
0
👎 01

Выключается автомат   1 ответ

Старая кирпичная пятиэтажка. Имеется строенный выключатель на свет с лева на право -на кухню, туалет и ванну. На отходящих туалет, ванна присутствует фаза, выключатели работают нормально?! На отходящей на кухню ничего нет, но при включении вырубается автомат. На общей планке сверху то же ничего нет. Лампочка на кухне при выключенном выключателе слегка светится. Что может быть -утечка и как на отходящих может быть фаза?

  03 фев 2022 12:08  
👍
0
👎 09

Работа бытовой техники   9 ответов

Живем в деревне.Столкнулись с непонятным явлением.Напряжение на столбе и в доме — норма-220-210 вольт.Сила тока 7-9 ампер,НО не работает нормально ни один прибор — хлебопечка,СВЧ печь,электродуховка вообще не нагревается!Из-за чего это может быть?

ASK.PROFI.RU © 2020-2024