Как правильно подключить щитовую розетку?

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно установить щитовую розетку? Купил автомат IEK C25 и розетку. Ноль розетки подключил к нулю от автомата IEK C32 АД-14 который уже стоял. Фазу розетки подключил к автомату IEK C25, от него к фазе от IEK C32. Куда подключать землю от розетки? Туда же куда и фазу от автомата IEK C25? Фото прилагаю. Спасибо!

электрика ремонт     #1   05 апр 2022 00:56   Увидели: 224 клиента, 343 специалиста   Ответить
👍
+2
👎 2

Во-первых, на розетку надо автомат на 16 ампер, а не на 25. Во-вторых, у вас в щите вообще все неправильно подключено. То, что вы подключили к IEK C25 и считаете «фазой от IEK32», на самом деле «земля».
С IEK C32 все фазы идут на ОИН1, это ограничитель импульсных напряжений. При такой схеме розетка у вас «заработает» только тогда, когда молния попадет в воздушную линию и то не надолго. :)
Вам надо полностью переделать схему коммутации.

👍
0
👎 0

Спасибо за ответ! Тогда лучше приглашу специалиста, щиток в таком виде поставила сетевая организация (

  #3   05 апр 2022 12:40   Ответить
👍
−1
👎 -1

интересно что это за организация?

  #5   18 апр 2022 14:38   Ответить
👍
−1
👎 -1

Если присмотреться то видно что от фазы С провод идет на колодку заземления.

  #4   18 апр 2022 14:38   Ответить
👍
+1
👎 1

там не фаза.. УЗИП — устройство защиты от импульсных перенапряжений, схема правильная. фазу к розетке просто после дифа. брать нужно.

👍
+2
👎 2

Схема от сетивиков правильная. Только с32 это не простой автомат а трехфазный дифавтомат. Под ним стоят три разрядника на каждую фазу. С права от них стоит нулевая шина, все нули( в том числе и на вашу розетку) будите брать с нее. Далее идет ещё правее шина земли, все «земли» будете брать брать с этой шины. Ну а фазы будите брать с трех нижних контактов дифавтомата. Только нужно будет подобрать сечение провода такое как в щите, иначе контакта не будет, или сделать шины на все три фазы отдельно. Можно переделать перемычки между дифавтоматом и разрядником гибким многожильным кабелем, тогда монтаж будет проще, а если одеть на эти перемычки наконечники, то будет совсем хорошо. Автомат С25 смените на С16, розетка у вас на 16 ампер. То что смонтировали вы лично уберите и сделайте как я говорю.

👍
+1
👎 1
👍
0
👎 0

Позвольте не согласиться с моими коллегами, указавшими на неправильность монтажа.
Монтаж выполнен правильно, то, что решили «фаза С подходит к земле» — ошибочное утверждение. В данном щите использованы устройства ОИН.
Чтобы Вам запитать розетку, фазу вы можете взять либо с нижних клемм вводного щитка, либо с верхних клемм любого из ОИНов. Ноль оставить также как Вы уже сделали.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 09

Подключение генератора в общую цепь   9 ответов

день добрый,частный дом, ввод сип 2 жилы, стоит автомат на фазе далее щётчик и затем автоматы уже на дом. дома установлен котё газовый будерус логомакс и насосная станция, из за частого отключения купил генератор. вопрос как его врезать в сеть дома без каких либо последствий и чтоб котёл работал. и нужно ли разделять ноль на входе ведь везде пишут что у генераторов нет своего и при подключении получается 110 в пойдёт на ноль или я не прав???

  20 дек 2021 21:55  
👍
0
👎 04

Как поставить наружную розетку рядом с распред. щитком ???   4 ответа

Ситуация такая нужно установить наружную розетку рядом с распределительным щитком для подключения wi fi роутера.Правильно ли я понимаю что заземление от розетки (зеленый провод ) цепляю к шине заземления?А провод ноль ( синий ) от розетки до шины где нули? Если верно то куда подцепить фазу к какому автомату? И как именно ?

  15 дек 2021 07:45  
👍
0
👎 02

Реле   2 ответа

Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое реле использовать для переключения фаз при подаче на него напряжение? Использую для этого сейчас iek рэ15, таймер, всегда стоит на включение. Без питания замкнута одна фаза, при подачи електричества на питание самого таймера переключает питание на другой канал. Есть ли что попроще и подешевле? Надеюсь обьяснил понятно. Спасибо

  29 авг 2021 21:16  
👍
0
👎 03

Трёхфазный счётчик Меркурий   3 ответа

В гараж срочно надо было год назад установить щётчик... Купил б, у.... За бесценок.. Как стоял на 00004 так и стоит... Что делать?..... Уже всё опламбировано

  17 дек 2021 21:05  
👍
0
👎 03

Монтаж декоративных проводов   3 ответа

Монтировал проводку при помощи витого ретро провода диаметром 1,5. Подключал светильники. Сделал вроде всё правильно фазу к фазе ноль к нулю, но ничего не работает. Подскажите почему и как правильно.

  29 ноя 2021 20:01  