Ответ на «Помогите разобраться с системой теплых полов и отопления»

По середине две трубы,это подача и обратка теплоносителя из бойлера.С левой стороны находится теплообменник (распределительная коробка) в котором нагревается гор вода и термостатический клапан установленный на обратке теплоносителя из теплообменника.С права находятся гребёнки отопления(латунные) и гребёнки тёплых полов(полипропиленовые).На одной из труб отопления обратки установлен термостатический клапан.На трубах теплых полов обратки установленны термостатические клапана. Что можно сделать,на правой трубе,обратки теплых полов,не много развернуть термостатический клапан против часовой стрелки в сторону розетки для того что бы тепло от корпуса соседнего термостатического клапана не попадало в термоголовку.

👍
+1
👎

Ответ на «Шум в ванной»

Скорее всего в ваш канализационный стояк не попадает воздух с улицы и из за этого создаётся разряжение в трубе во время смыва воды верхними соседями.Происходит это по следующим причинам:1) если на улице мороз то может намёрзнуть лёд на конце трубы.2) в самой верхней квартире,стояк уходящий на чердак был заменён на меньший диаметр или демонтирован вообще.3) случайно упала птица в трубу и застряла там.

👍
+1
👎

Ответ на «Перекрытие стояка на 1 этаже повысит давление?»

Чтобы не мучатся в догатках,не перекрывая кран,сходите ко всем соседям которые питаются от этого стояка,с просьбой чтобы они не открывали воду.Тем самым Вы получите статическое давление и сможете визуально убедится не лопнет ли труба.