СПРОСИ ПРОФИ

Гришин Михаил Валерьевич

Электрика, установка электрощита, установка автоматов защиты, монтаж электрощитов и автоматов, установка электросчётчиков, …
Выполнено заказов: 7, отзывов: 6, оценка: 5,00
Россия, Нижний Новгород
Вопросов0
Ответов 3
Рейтинг 2

Ответы:


👍
+1
👎

Ответ на «на щитке в подъезде на мою квартиру не хватает одной детали»

Пакетный выключатель. Проще говоря рубильник. Отключает питание в квартире для произведения каких-то работ с электрикой, заменой счетчика или автоматов. Сейчас вместо него можно поставить двухполюсный рубильник или автомат. Желательно до счётчика.

👍
+1
👎

Ответ на «Рубильник в АВР»

АВР — это Автоматический Ввод Резерва. Здесь же представлен ручной ввод (переключение).

👍
0
👎

Ответ на «Индивидуальный щиток в квартире»

При таком кабеле вводной автомат нужно на 32А категории С на 6000 или 10000 кА. Реле напряжения от 40А. Rbuz помоему делают от 63А. Его хватит с запасом.