👍 0 👎 |
Индивидуальный щиток в квартиреХочу сделать свой щиток в квартире. Ситуация такая — сеть в доме однофазная. Плита — газовая. В квартире из самого мощного — стиралка и микроволновка. Никаких бойлеров, духовых шкафов и прочего нет. Подскажите — как правильно выбрать селективность. Хочу поменять вводной автомат в подъездном щитке. Сейчас там стоят два старых автомата и рубильник. Планирую поменять вводной кабель на медь 3х6 м2. Так вот — на сколько ампер поставить автомат в подъездном щитке. Далее от него пойдёт вводной кабель 3х6м2 в квартирный щиток. В нём на сколько ампер ставить автомат? Потом следует реле напряжения Zbuz — его брать на сколько ампер? Потом идут 3 УЗО. Одно — на ванную и туалет, от него пойдут автоматы на 16А. Второе — на все розетки картиры, пойдут 6 автоматов на 16А, И третье — на всё освещение квартиры — пойдут 6 автоматов на 10А. Вобщем — на сколько ампер ставить автомат в подъездном щитке, в квартирном щитке, на сколько ампер брать реле напряжения и УЗО? (Как видно на фото — у соседа стоит вводной на 32А.)
установка электрощита монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт
Johnvolk31
|
👍 0 👎 |
Здравствуйте. Необходимо знать выделенную мощность на вашу квартиру. Это должно быть указано в квартплате. Либо узнайте в энергосбыте. На соседа смотреть не стоит. Не правильно смонтируете Щит, придут контроллеры придется переделывать. На освещение УЗО не нужно. |
👍 0 👎 |
При таком кабеле вводной автомат нужно на 32А категории С на 6000 или 10000 кА. Реле напряжения от 40А. Rbuz помоему делают от 63А. Его хватит с запасом. |
👍 0 👎 |
Видимо, вы хотите сделать из вашего жилья Дворец. |