👍 0 👎 |
Заменил клапан на водонагревателе, после отключения воды бачок унитаза набирается горячей водой из водонагревателя, что я сделал не так ?Заменил клапан на водонагревателе, после отключения воды бачок унитаза набирается горячей водой из водонагревателя, что я сделал не так ?
установка водонагревателя ремонт унитаза унитазы водонагреватели сантехника ремонт
Юрий
|
|
👍 0 👎 |
Не поставил обратный клапан на ввод воды в бойлер |
|
👍 0 👎 |
Пишет что -Заменил ! Но видимо заменил на неисправный (пропускает в обе стороны ) или поставил непонятно что из того что было . |
|
👍 0 👎 |
В том то и дело что я его поменял на новый, старый не держал лил постоянно |
|
👍 0 👎 |
Смонтировали клапан не по стрелке направления... |
|
👍 0 👎 |
Это я сказал как ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, а не утверждение... |
|
👍 0 👎 |
Тогда проверяйте отключение ГВС на стояке при использовании бойлера! |
|
👍 0 👎 |
А может этот новый клапан, не подходить с давлением водонагревателя просто на старом другие цифры стоят ? ![]() |
|
👍 +1 👎 |
Вы очень сумбурно даёте информацию. Вам правильных советов уже телегу целую навалили.Расслабьтесь и сосредоточьтесь. 1.Проверить правильную установку клапана- должен стоять на трубе хол.воды ( Синее кольцо пластика у основания трубы ) бойлера — Стрелка при установке ВВЕРХ. 2. Подводка должна подходить от Холодной магистрали . 3. Кран Горячей магистрали (Вход от стояка Гор.Воды ) — должен быть закрыт . Перечитайте и вникните во все данные Вам людьми советы и спокойно-неспеша проверьте соответствие Ваших подключений. Всё должно получиться ! |
|
👍 0 👎 |
+1 |
|
👍 0 👎 |
Давление и маркировка здесь ни при чём... |
|
👍 0 👎 |
И вообще вся вода была перекрыта и с нагревателя шла вода в бачок унитаза и краны |
|
👍 0 👎 |
Ещё раз снимите обратный клапан и просто дуньте с одной и с другой стороны,если продуётся в обе стороны — Выбрасывайте. Коль как пишете ВСЁ по плану проверили — Чудес не бывает . Исходите из того ,что пока Вы не полезли — ВСЁ было в НОРМЕ. |
|
👍 0 👎 |
Полностью с вами согласен, дунул против стрелки не продувается , по стрелки продувается но не сильно |
|
👍 0 👎 |
Последний вариант. Всё прикручено , вентиля открыты ,Бойлер заполнен -из горячего крана течёт вода (температура не важна ,главное что через бойлер ). Закрываем ВСЕ краны ( Особенно подводка Хол и Гор. воды от централи !! ) Готовим ведро ,откручиваем шланг от клапана — подставляя ведро. Если потекло из Бойлера через Ваш клапан — значит Бракованный . А уж если НЕТ , то у Вас творятся чудеса ,бороться с которыми -Бесполезно ! |
|
👍 0 👎 |
При полном бойлере , клапан не держит , поехал купил другой такая же фигня, как чуть вода сходит начинает держать, вообщем дело в клапанах, может кто нибудь посоветовать хороший, всем спасибо за помощь ) |
|
👍 0 👎 |
См. фото — покупай лучше Valtec с латунной вставкой . Понадобится ещё переходник 1/2"-1/2" НР-НР .Вставишь клапан после любого своего а шланг к нему. Твой будет для выполнения функции подрывника ,а это навечно закроет твою проблему . ![]() |
|
👍 +1 👎 |
Юрий ! Возможно у тебя повышенное давление в системе. На старом твоём -там точно пробито 0,6Мпа= 6 кг. ,а эти что берёшь- скорее всего Китай и маркировка непонятна,на что рассчитаны -тоже.Поставь себе( Или хотя бы промерь давление ) на входе(если есть возможность !) манометр на хол.воду ( от 0- 6кг) .Нормальное давление прим.3 кг ,если у тебя 4 и выше лучше разово потратиться и поставить на входе Реле регулятор Давления и настроить его на нужное тебе Р .Если давление завышено — ничего хорошего для шлангов и прочего -Нет и вероятность выхода из строя выше.Возможно и твои Китайские клапана держали бы ,но лучше для себя не рисковать -Бери Немцев,Итальянцев,Болгар, Литву или Поляков ,пусть дороже но дешевле и долговечней выйдет. |
|
👍 0 👎 |
Юра! Регулятор выполняет функцию стабильного поддержания заданного (тобой) давления во Всей Системе — а не клапана ,в твоём понимании. Регулятор ставиться на всю твою систему ,обычно на Вводе : Кран отсечной -фильтр грязевик — Регулятор — Счётчик воды .Если у тебя подводка и Холодной и Горячей воды и давление высокое там и там — нужно (желательно ) ставить два .Для начала как то надо промерить -что есть по факту -хоть к крану манометр пристроить. Косвенно можно понять — если при полном открытии крана — струя чрезмерно сильно бьёт — короче по восприятию ,что это ненормально -чересчур.. Для начала поставь Доп. обратный клапан и закрой текущую проблему. |
|
👍 0 👎 |
Все поставил регулятор давления китайский клапан держит вода назад не течёт при закрытии, спасибо большое Александр, но купил ещё и клапан который вы вчера посоветовали будут проблемы поставлю его ))) |
|
👍 0 👎 |
Ставить его перед, предохранительным клапаном или после ? |
|
👍 0 👎 |
После штатного клапана ,т.е. шланг будет присоединяться к нему. Я за тебя рад ,разобрался и сделал сам ,своими руками -Молодец ! |
|
👍 0 👎 |
Перелив в старом советском бачке
|
|
👍 +1 👎 |
Во время набора воды унитазом давление воды падает до 0
|
|
👍 0 👎 |
Установить накопительный бак для горячей воды
|