Подскажите, в квартире газовая плита и духовки. 9-этажный дом 1970 года постройки. Хотим поставить вместо них индукционную варочную панель и электрическую духовку. Что для этого нужно сделать? Нужно ли что то оформлять? Во всех ли домах это возможно сделать? Проводку обязательно менять или нет?

👍
0
👎 0

Что нужно сделать — проложить питающий кабель от вводного устройства (от щитка) ,с установкой отдельной защиты (автоматического диф автомата)- подбирается по мощности устанавливаемого оборудования.
Оформлять.. Да при прокладке предоставляется исполнительная схема (проложенной сети) исполнителем услуги или работы выполняются по проекту. Скорее всего необходимо будет запрашивать разрешение на увеличение разрешенной мощности от управляющей компании.
В домах где вводной автомат на вашу квартиру менее 40-50 ампер (если на вашу квартиру 32 Ампера то возможно) — этого сделать нельзя, — требуеться согласование с обслуживающей организацией по вашему дому- практически невозможная операция — общая проводка скорее всего не рассчитана на такие токи.
Проводку менять не нужно — проложить новый кабель.

  #2   17 дек 2022 06:44   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 05

Подключение варочной панели и дух. шкафа на один кабель   5 ответов

Добрый день! Ув. мастера, можно ли подключить дух шкаф сюда же?(см.фото) но в правом клеммнике нет места. Можно поставить на 5 жил? Спасибо

  06 июл 2022 15:22  
👍
+1
👎 18

Нужно будет поставить варочную панель и духовой шкаф   8 ответов

Как сделать безопасней ..... или этот вариант вполне безопасный и без заморочек.....
Имеется автомат на 40А
И идёт он него разводка , сказали без геморроя подключать к ней ....
Вопрос действительно лучше так

  18 янв 2022 08:16  
👍
0
👎 010

Подключение духового шкафа   10 ответов

Можно ли подключить электрический духовой шкаф с потребляемой мощностью 2кВт к медному проводу сечением 1,5 кв.мм. Провод отдельный на духовку от щитка. Если нет то почему? Все пишут типо 2,5 кв.мм минимум можно бла бла бла... Но если смотреть таблицу то сечение 1,5 кв.мм спокойно держит нагрузку 4,1 кВт, а будет в 2 раза меньше. Или я чего-то не понимаю?

  22 дек 2021 19:35  
👍
0
👎 08

По поводу подключения духовки и индукции   8 ответов

Электрик проложил кабель ПВС на 4 мм для подключения духовки и индукции Miele km 6117 7.4квт. так вот знакомый электрик говорит что надо вытаскивать и менять на ВВГнгls 6 мм. Другой говорит что раз 4 мм то можно и оставить ПВС,главное при подключении использовать все жилки. Посоветуйте . И по поводу типа кабеля именно ПВС что можете сказать.

  28 сен 2021 07:54  
👍
0
👎 03

Подключение варочной панели и духового шкафа   3 ответа

Добрый день. Подскажите. Для подключения обязательно проводить под каждый прибор отдельной розетки и УЗО. От электроплиты не подойдет старая проводка.