СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 05

Выбивает автомат вводной 25а

Выбивает автомат вводной 25а , в квартиру входит алюминий я не измерял но вроде бы 2.5 , затем у меня везде медь 2.5 все через автоматы 16а , включил бойлер стиралку и чайник , вырубило автомат 25а ? Это из за вводного кабеля?

электрика ремонт     #1   18 ноя 2021 19:07   Увидели: 94 клиента, 108 специалистов   Ответить
👍
+3
👎 3

У Вас превысил номинал 25А ток нагрузки: бойлер минимум 7 ампер, чайник мин. 10А и стиралка 10А; итого минимум 27А одновременно. Не включайте одновременно столько нагрузки.

👍
0
👎 0

Спасибо

  #5   19 ноя 2021 12:40   Ответить
👍
+1
👎 1

согласен с Андреем Зубовым — перегрузка

тут надо иметь в виду, что по действующим нормам на квартиру с газом выделяется 7кВт — это автомат 32А

НО! устанавливать его в вашем случае можно только вместе с заменой вводного кабеля, минимум 3х4кв.мм, а лучше 3х6кв.мм, кроме того возможность такой замены следует согласовать с управляющей компанией

👍
0
👎 0

Спасибо

  #4   19 ноя 2021 12:40   Ответить
👍
−1
👎 -1

Автомат срабатывает если превышена нагрузка его номинальной мощности, нужно уменьшить включаемых потребителей или поменять автомат на 32А но не более если у Вас провод 2,5мм

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 05

Какой кабель выбрать?   5 ответов

Добрый день, вопрос такой, подключение 3 фазы 30квт, расстояние от счетчика со столба до объекта 50м/п, кабель будет проходить по земле, мне рекомендуют проложить кабель 35мм2 медь, а ещё один электрик говорит достаточно 16мм2 медь! Кто прав! Здание будет минигостиница, примерно потребляемая мощность на 1 номер будет около 5квт на максимуме подключенных приборов!

  24 ноя 2021 08:46  
👍
+3
👎 321

Электрика   21 ответ

Что значит точка 500 рублей? Это это только установка электроприбора? Или туда входит прокладка кабеля, штробление и т.д.?
👍
0
👎 04

Проводка в стройварианте   4 ответа

Здравствуйте. В стройварианте в щитке два автомата (32А и 16А) и два диффавтомата (оба по 20А). Что имели ввиду электрики, то есть что на какой автомат (дифавтомат) «вешать». Да, квартира не газифицирована, то есть подразумевается электроплита.

  25 окт 2021 03:45  
👍
0
👎 09

Вырубает автомат иногда   9 ответов

Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Прошу помочь. В новой квартире полгода розетка в ванной, специальная под стиралку работала без проблем. Сегодня я воткнула шнур от стиральной машины, выбило автомат. До этого в коридоре был скачок и сгорела лампочка. Пробую в эту розетку: фен, водонагреватель, все ОК. После них втыкаю стиралку- все ОК вроде. Вытаскиваю шнур стиралки и втыкаю назад- выбивает! В такой последовательности. В чем может быть проблема? Проводка, автомат- все новое, стиралка не очень.
В ванной сейчас очень влажно. Отключена гор.вода

  16 авг 2021 23:47  