Установка подоконника над батареейЗдравствуйте, подоконник установили на ровне с батареей а я слышала,что подоконник не должен закрывать ее сверху+ расстояние между батареей и подоконником 6-7 см. Может ли такая установка мешать прохождению теплого воздуха? Комната 11 кв.м. и в ней достаточно прохладно, хотя батарея работает на всю и горячая ![]() |
|
👍 +1 👎 |
Если не ошибаюсь, радиатор 22*500*1000, двойной запас. Может проблема в утеплении дома? Или термоголова закрывает радиатор, увеличьте на ней температуру. |
|
👍 0 👎 |
Да для этого радиатора подоконник установлен неправильно. Хотелось бы знать а до того как появился подоконник все было нормально? |
|
👍 0 👎 |
До подоконника появилось окно |
|
👍 +1 👎 |
На вскидку исходя размеров радиатора и ориентировочной температуры подачи градусов 60 -тепл.мощность Вашей батареи порядка 1200 вт . Обычный расчёт потребности 100 Вт на 1м.кв. У ВАс 11м , значит должно быть порядка 1100 вт .Всё в тему . Теперь об эффективности теплопередачи . Рекомендации производителей для нормальной теплопередачи (она идёт за счёт конвекции ) рекомендуют зазоры между полом и батареей и между батареей и подоконником не менее 10-15 см ,при этом нависание подоконника не далее середины радиатора. У Вас эти параметры не выдержаны ,нет должной свободной циркуляции воздуха ,фактически Вы греете одной половиной батареи + толика от второй ,работающей в нище самой на себя. Ради интереса разместите за батареей термометр у стены на уровне низа подоконника и сравните температуру там и в помещении. Если к тому же у Вас плохое утепление дома — получаем результат тот что есть. Подоконник конечно Вы обрезать и задвигать не будете ,а вот выдвинуть батарею на себя -технически вариант возможен .Или проработать замену радиатора на алюминиевый/ биметал ( учитывайте рабочее давление в Вашей системе) — с искривлённой системой теплоотвода внутрь помещения , совместив оба варианта — оптимизируете систему по максимуму. |
|
👍 +1 👎 |
Если всю́ эту портянку читать, и ещё наматывать. Я вроде кратко |
|
👍 +1 👎 |
Да нормально ты расписал , я просто добавил варианты. |
|
👍 0 👎 |