СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 04

Сколько ламп можно вешать?

Добрый день, товарищи электрики. Я проложил два кабеля один на фазу, второй на ноль витая пара для освещения. Подключил четыре 20ватт Led лампы. Все работает, не греется провод. Сколько ламп можно вешать? Я скрутил все восемь жил и облудил оловом.
UTR кабель на освещение

электрика ремонт     #1   25 мар 2022 15:08   Увидели: 27 клиентов, 51 специалист   Ответить
👍
0
👎 0

Не надо использовать витую пару под 220в, рано или поздно (скорее всего рано) перегорит.

👍
0
👎 0

Ни в коем случае не рекомендую использовать UTP кабель!!! Советую поменять на 1х1.5 (чтобы сэкономить можно КГ).

  #3   26 мар 2022 19:21   Ответить
👍
0
👎 0

КГ не предназначен для стационарной проводки, его так же нельзя применять в данной ситуации

👍
0
👎 0

какая нахрен витая пара на свет?
она по напряжению изоляции не проходит

вырывать с корнем и класть нормальный кабель!!!

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 08

Сильно греется один конец светодиодной ленты   8 ответов

Имеем: лента длиной 5 метров 12 вольт SMD 2835 240 светодиодов без влагозащиты 8-10 Вт/м, блок питания 12 вольт 100 Вт, качественный. Лента подключена к блоку питания с одной стороны напрямую, без диммеров. Лента проложена в алюминиевом профиле. При включении лента быстро нагревается со стороны блока питания градусов до 80-ти по ощущениям (пальцы не терпят). Сила тока на ленте 2,3 А (измерил мультиметром). Вопрос: что я делаю неправильно и как победить перегрев?

  25 фев 2022 20:42  
👍
0
👎 05

Светильник на 6 ламп   5 ответов

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Подключал светильник на 6 ламп и двухклавишный выключатель в светильнике. Скрутил все нули, подключил к нулю из потолка, скрутил лампы по группам 3+3, но когда нажимаешь одну клавишу двухклавишного выключателя, загораются все лампы. Подскажите, может я где ошибся? Что делать?

  24 янв 2022 16:17  
👍
0
👎 01

Электро насос   1 ответ

Товарищи электрики, помогите разобраться, стоит ли электро насос постоянно выключать и включать, или лучше оставить его включённым, что будет вреднее, пусковые токи или постоянные?

  13 дек 2021 07:01  
👍
+2
👎 28

Как правильно проложить силовую проводку ВВГнг 3х2,5 для розеток и 3х6,0   8 ответов

Здравствуйте, Виктор Викторович спасибо за Ваши советы на форуме! Узнаю много полезного для себя. Есть пара вопросов: В коридоре и на кухне на полу планирую стяжку и плитку сверху. Мучают сомнения: как правильно проложить силовую проводку ВВГнг 3х2,5 для розеток и 3х6,0 для варочной панели (8кВт): в стжке под плиткой в полу или в стене на высоте 150 мм. Не хочется замуровывать ее под плитку. Посоветуйте пожалуйста. Спасибо
  03 сен 2016 14:16  
👍
0
👎 04

Проводка в стройварианте   4 ответа

Здравствуйте. В стройварианте в щитке два автомата (32А и 16А) и два диффавтомата (оба по 20А). Что имели ввиду электрики, то есть что на какой автомат (дифавтомат) «вешать». Да, квартира не газифицирована, то есть подразумевается электроплита.

  25 окт 2021 03:45  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024