Щиток проводки для дачи

Буду делать проводку в доме деревенском. Будут стоять 4 автомата 25А 16А 16А 16А. Какое нужно будет поставить УЗО и Вводный автомат?

УЗО на 80. Вводный автомат на 40
?

монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт     #1 ⇒   08 авг 2022 18:52   Увидели: 73 клиента, 165 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Вводной автомат на выделенную мощность или в щите дома на вводной выделенную мощность, а на вводе на один номинал больше чтобы на столб каждый раз не запрыгивать. УЗО на номинал больше с утечкой 100 миллиампер потому что УЗО дорогое сгорит будет дорого покупать. Между вводным автоматом и щитом в доме провода по номиналу вводного автоматического выключателя

👍
0
👎 0

Входной 63А а узо 40достаточно

👍
0
👎 0

1Узо водное можно любое, от 63А и до100А, важнее на сколько ток утечки 100мА от пожара, 30мА от поражения электрическим током, 10мА от поражения электрическим током от приборов с водой или влажных помещениях!
2Автомат вводной нужно рассчитывать по сечению водного кабеля!Если вводной кабель 10мм²,то ваши расчёты верны, В принципе можно и С50А автомат на ввод 89689499616, можете позвонить более подробно проконсультирую, консультация бесплатно!

👍
0
👎 0

Общее У3О не рекомендовал бы устанавливать, при неисправности одной линии будете отключать фазы и нули поочередно искать гдеже это происходит. На каждую линию связанную с водой (насосы и др.) свое У3О выше номиналом или равным номиналом автомату, и на каждую розеточную сеть — это в обязательном порядке. На ток утечки 30 мА.
Вводной автомат согласно разрешенной мощности. Р=U х I

  ⇐ #5   23 дек 2022 21:17   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

● Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Нужно ли ставить УЗО в щите на улице   5 ответов

обрый день. Купил земельный участок. Сейчас собираю компоненты для щита учета.
Куплены Автоматы Шнайдер Домовой на 25А на ввод и 3 внизу — дом, баня, гараж.
Розетка, автомат Шнайдер Домовой на 16А и 3 ОИН-1

Во многих видео говорят, что также необходимо в целях пожаробезопасности на каждый автомат ставить УЗО с номиналом на 1-2 выше автомата.
В некоторых видео с бюджетными щитами — УЗО вообще отсутствует.

Подскажите, как поступить лучше. Не в целях экономии, а по правильному.

  07 июн 2022 14:23  
👍
0
👎 0

Вводной автомат   5 ответов

Хочу провести кабель до гаража который рядом с домом, в доме стоят пробки на 16А, купил в гараж 4 автомата на 16А и один двухполюсной вводной автомат на 16А. Можно ли подключить группу автоматов на 16А к вводному автомату на 16А, если в доме пробки на 16А?

  20 июл 2022 10:27  
👍
+1
👎 1

Выбор УЗО   1 ответ

Здравствуйте! Имеется варочная панель 7,8кВт и духовой шкаф 3,65 кВт, подключенные к кабелю 6×3. Подключение выполнено через бокс с двухполюсным автоматом 16а и щитовой розеткой 16а. В щитке был заменён автомат с 40а на 32а. Какое поставить УЗО?

  21 июн 2022 18:40  
👍
0
👎 0

Электропроводка в гараже с нуля   9 ответов

Не специалист! Пытаюсь собрать щит и сделать проводку своми руками. Да, это лучше делать профессионалам, но я готов и сделаю это сам.
Вопросы:
1)Есть лампа светодиодная лампа 2×36Вт по сторонам ,можно любые из предложенных?
2)Нужно ли в схеме обязательно УЗО?
3) Возможно ли подключить все лампы от одного автомата на 25А?
Прошу неравнодушных помочь с подключением в схеме, и подсказать мои ошибки

  15 янв 2022 12:56  
👍
0
👎 0

Проводка в гараже   3 ответа

Нужно сделать в гараже новую проводку с нуля. Будут 6 светильников по 60ват и хочу сделать 3 сдвоенных розетки, максимальные потребители, перфоратор, болгарка.. Вопрос какой нужен будет под них входной автомат, и на освещение с розетками какие, по ампертажу и количество.

  24 мар 2022 19:35  