Нужно ли ставить УЗО в щите на улице

обрый день. Купил земельный участок. Сейчас собираю компоненты для щита учета.
Куплены Автоматы Шнайдер Домовой на 25А на ввод и 3 внизу — дом, баня, гараж.
Розетка, автомат Шнайдер Домовой на 16А и 3 ОИН-1

Во многих видео говорят, что также необходимо в целях пожаробезопасности на каждый автомат ставить УЗО с номиналом на 1-2 выше автомата.
В некоторых видео с бюджетными щитами — УЗО вообще отсутствует.

Подскажите, как поступить лучше. Не в целях экономии, а по правильному.

подключение УЗО монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт     #1   07 июн 2022 14:23   Увидели: 1373 клиента, 274 специалиста   Ответить
👍
−1
👎 -1

Необязательно

👍
0
👎 0

Здравствуйте, спасибо за вопрос, он спорный, давайте будем понимать что УЗО ставится только от защиты тока утечки, то есть иными словами, если у вас на электроприборе разрушится изоляция проводника фазного и он заденет корпус прибора, то на нем появится ток, и при косании корпуса прибора у вас отработает узо, узо защищает только от этого. Узо ставятся на отдельные линии например холодильник, стиральная машина, бойлер, на котёл лучше поставить диф автомат, который защищает от кз, перегревов линии и утечки. Да. Узо нужно ставить минимум на номинал выше автоматического выключателя, который будет защищать ваше узо, да, в цепь с узо нужно добавлять автоматический выключатель для доп защиты от перегрева и короткого замыкания, для бытовых приборов хватит узо током отключения 30ма, не стоит ставить в щит на улице, рассмотрите его в щит в доме. Будет намного лучше.

👍
0
👎 0

1. В частном доме, скорее всего, вы будете делать свой собственный контур заземления (система ТТ). При таком заземлении установка УЗО обязательна на все потребители (ПУЭ п.1.7.59).
2. УЗО не обязательно должно быть на 1-2 номинала выше, их просто надо правильно подбирать в зависимости от условий.
3. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. (ПУЭ, п.7.1.84), т.е. на вводе рекомендуют противопожарное УЗО.
4. Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна. (СП 31-110-2003, п. А.5.4).
5. Именно на каждый автомат УЗО не обязательно, под одним УЗО можно объединять несколько автоматов и групповых линий, но необходим правильный подход и расчеты (Подробнее в ПУЭ п. 7.1.83.)

Это основное, но есть еще ряд рекомендаций и требований. В сухом остатке — ставьте и даже не задумывайтесь.

👍
0
👎 0

Если не хотите спокойно спать ,любите бодрую уличную пробежку на холоде и под дождём , лазанье с фонариком по столбам ночью с риском для жизни — ставьте и даже не задумывайтесь.

👍
0
👎 0

Правильнее изучить проблему по спецлитературе

  #6   08 дек 2023 13:33   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

УЗО   4 ответа

Не могу найти УЗО АВВ DS941 40A 30mA. Есть ли аналог?

  28 мар 2022 22:37  
👍
0
👎 0

Сборка электрощита   4 ответа

Хочется узнать какие узо лучше поставить 25А/30мА или 40А/30мА?

  27 май 2022 16:02  
👍
0
👎 0

Электропроводка в гараже с нуля   9 ответов

Не специалист! Пытаюсь собрать щит и сделать проводку своми руками. Да, это лучше делать профессионалам, но я готов и сделаю это сам.
Вопросы:
1)Есть лампа светодиодная лампа 2×36Вт по сторонам ,можно любые из предложенных?
2)Нужно ли в схеме обязательно УЗО?
3) Возможно ли подключить все лампы от одного автомата на 25А?
Прошу неравнодушных помочь с подключением в схеме, и подсказать мои ошибки

  15 янв 2022 12:56  
👍
0
👎 0

220в из 380в частном доме   3 ответа

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Допустим на участке есть щит на 380в. На самом участке находятся 3 небольших дома (точнее 2 дома на 4 комнаты и одна одна кухня). В домах нет никаких приборов большой мощности. То есть холодильник, плита, и тд только на кухне. Можно ли от щита 380 проводить в каждый дом только потомной фазе? При это в доме распределительный щит будет с двухполосным вводным автоматом.