👍 +1 👎 |
Реле напряжения в щите учета на улицеДобрый день. Собираю уличный трехфазный щит учета для частного дома. Подскажите, нужно ли данном уличном щите ставить 3 реле напряжения на каждую фазу, если в этом щите будут установлены 3 трехфазных автомата с выходом на дом, гараж и уличное освещение и баня? Или лучше реле напряжения поставить уже непосредственно в щите дома? |
👍 0 👎 |
Посмотрите дата шиты — инструкции от реле. Наверняка есть модели от минус 40 до +50 град, ставьте без проблем в уличный щит. |
👍 0 👎 |
Лучше в щите дома |
👍 +1 👎 |
Ничего лишнего пихать в уличный щит учёта не стоит. Его задача -учёт и последний этап защиты потребителя (Вас) .Берегите себя любимого , в уличный щит — он для снятия показаний раз в месяц ,не комфортно лазить и выяснять причины отключений. Все защиты,индикация и проч. — Всё дома ,в тепле и эл. щит воткните с хорошим запасом в три яруса , на 36 автоматов. Не хватит места в щите ,установите доп. щиты по гаражам и баням. |
👍 +1 👎 |
Ставьте в доме. Это yдобно для обслyживания. |
👍 0 👎 |
Монтаж электрощитов и автоматов
|
👍 0 👎 |
Фаза, ноль, земля в бытовой розетке 220В. Проблема.
|
👍 0 👎 |
Подключение светодиодной ленты gls-5050-60-14.4-12-ip20-rgb+6 блок 350 вт
|
👍 0 👎 |
3-х фазный автомат
|
👍 0 👎 |
Подключить люстру
|