СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 04

Подключение бензогенератора к системе дома

Здравствуйте! Много перелопатил материала по поводу подключения бензогенератора Aurora 3500 к системе дома.Но так как я всё таки не на короткой ноге с электрикой,хотел просить помощи в лично моём вопросе при подключении генератора.
На фото щиток,в него приходит 5 проводов .Подключать генератор планирую через реверсивный четырёхполосный переключатель.\Переключатель Hager / 4 пол / 40A / 4 мод / I-0-II / SFT440\.Или через трёхполосный.Как Вы посоветуете?Хотелось бы увидеть схемку.Для меня эти системы ТТ,ТN-C-S и другие малопонятны.Заранее благодарен.
Сергей.

электрика ремонт     #1   29 янв 2022 16:00   Увидели: 34 клиента, 127 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

в системах TT и TN-S (земля отделена)
всегда лучше рвать нуль генератора, чем не рвать

👍
0
👎 0

ещё момент: выбранный переключатель SFT440 нельзя дёргать под нагрузкой!

если надо именно под нагрузкой, то надо выбирать реверс с поворотным управлением, там есть дугогашение

👍
0
👎 0

Ну наверное стоит начать сначала и разделить заземление и подключение генератора. Это разные вещи. Во вторых прочитать инструкцию в которой сказано, что он мощностью 2.8 кВт.! А у вас какая мощность потребителей? Ну и в третьих. Помните, что стоимость ошибки в подключении генератора больше стоимость вызова специалиста для его подключения.
P.S. В прикрепленной схеме что вам не понятно?

👍
0
👎 0

ставьте щит АВР и будет Вам счастье.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+3
👎 316

Электромонтажные работы: вопрос выбора проводки   16 ответов

Добрый день! Хочу обратиться за советом к опытным электрикам. Во время ремонта в кухне старого дома, возникла острая необходимоть заменить проводку. Причиной тому стало возросшее количество мощных электроприборов: стиральная машинка, микроволновки варочная поверхность. В определенной последовательности при их включении часто вылетают пробки. Сосед, разбирающийся в таких делах посоветовал заменить всю старую проводку, которая, скорее всего не рассчитана…
  17 сен 2014 21:17  
👍
0
👎 05

Подключение защитных автоматов   5 ответов

Здавствуйте. Интересует подключение защитных автоматов в двухпроводной системе(tn-c). Глядя на щиты в подъезде вижу, что у многих(%80) при замене проводки проложен кабель 3*2.5 и третий кабель занулен на корпус щита. При этом понимаю, что так быть не должно и при отгорании pen провода фаза будет на корпусах. Есть два варианта в голове. 1вариант:реле напряжения,далее дифы на потребители с металическим корпусом с током утечки от 10 до 30ма.(третий…

  29 янв 2022 13:14  
👍
0
👎 01

Регулировка оборотов двигателя   1 ответ

добрый вечер .у меня бензогенератор марки maxcut-eg 5000 mo после некачественной промывки топливной системы генетарот стал держать большие обороты и вырабатывать 315-320 волт. прошу помощи. Я проживаю в д.Поярково Солнечногорского района.по Ленинградскому шоссе до Черной грязи. Александр

  16 дек 2021 22:11  
👍
0
👎 02

Цена подключения электрооборудования   2 ответа

Здравствуйте колеги!!! Подскажите пожалуйста, сколько можно смело просить денег за данную работу:
5 электродвигателей, на каждый по 10м кабеля 4х2,5мм;
Подключение нагревателя, кабель 4х50мм;
Установка 3х полюсного автомата 25А на ДИН рейку;
Подключение термопар 3шт, проводом по 10м;
Подключение самого щита, кабелем 4х50мм 15м.
За ответ заранее БЛАГОДАРЮ!!!

  29 ноя 2021 11:35  
👍
0
👎 05

Перебитая проводка   5 ответов

Здравствуйте, пока вешал гардину, попал в 3-х жильную проводку. По итогу вышибло пробки. НО! Как выяснилось, свет потух и у соседей тоже (т.к. на площадку сразу вышли соседи и сами все включили за меня)
Я не электрик, но тут явно что-то не так . Как так получилось и есть ли вероятность, что мы/они воруем/ют у них/нас эл-во? Въехали на кв. примерно 4-5 дней назад.
От прошлых жильцов по поводу проводки не спрашивали.

  11 ноя 2021 11:46  