СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 06

Отключается УЗО

Ребята,подскажите в чем прикол? Стоит УЗО на 25А(30ма) затем стоит автомат на 6А. С него уходит провод до распаски и делится на 2 ветки уличного освещения. 1 ветка работает нормально,вторая при включении света выключает УЗО. коробка распаянна правильно,провода от щитка до лампочки прозвонили, они целые. Видимых повреждений нет. Как найти причину срабатывания??? Да, выключатели и лампочки на улице сухие.

электрика ремонт     #1   16 май 2022 06:09   Увидели: 19 клиентов, 198 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

УЗО сравнивает, что бы по фазному проводу на нагрузку ушло электроэнергии столько же, сколько вернется обратно по нулевому рабочему проводу. Если происходит утечка электрического тока, появляется разностный ток, УЗО сразу реагирует и отключает нагрузку. То есть у вас есть ток утечки больше 30мА. Прозвон ничего не даст, смотрите изоляцию.

👍
0
👎 0

Вот в чем и загвоздка. Можно как то без мегометра проверить изоляцию?

  #3   16 май 2022 16:05   Ответить
👍
0
👎 0

А что именно Вы собираетесь " как то без " -проверить. И так ясно что сопротивление отн.земли одной из уличных линий Низкое ,соответственно ток утечки > 30мА и как результат срабатывание УЗО. Раз коротыша нет — делайте как Вас учит Курапов Р.М. ,меньше мудрить.

👍
0
👎 0

На уличное освещение УЗО не ставят. Подключите его на автомат

👍
0
👎 0

Вам нужен прибор — Мегоометр , замерите сопротивления изоляции относительно Земли , каждой из линий и по результату всё сразу станет ясно .

👍
0
👎 0

а не нарисуете схему вашего подключения? интересует куда подключены нули у кабелей, возможно вы там ошиблись. все нули от узо дб подключены на нулевую шину этого узо иначе будут ложные. Если все норм по схеме — нужно посчитать ток утечки, возможно вы превысили 30 ма

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 04

Кнопка выключателя света   4 ответа

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, вот у нас в подъезде неадекватная соседка вставила зубочистку в выключатель света, эти зубочистки провалились за кнопку. Кнопка еле-еле выключает свет, это опасно? Можно самостоятельно снять крышку и достать зубочистку, не выключая электричество? Все же лучше вызывать электриков?

  27 янв 2022 02:28  
👍
0
👎 00

Шуруповёрт Макита 2450   0 ответов

Перестал перфоратор работать в режиме бурить по бетону,разобрал нашол причину лопнул дюралевый корпус редуктора.Но не пойму откуда внутри были шарики 7 шт.Все подшипники целые,на стволе стоит игольчатый подшипник.Прошу подсказки?

  04 фев 2022 17:31  
👍
0
👎 05

Подключение защитных автоматов   5 ответов

Здавствуйте. Интересует подключение защитных автоматов в двухпроводной системе(tn-c). Глядя на щиты в подъезде вижу, что у многих(%80) при замене проводки проложен кабель 3*2.5 и третий кабель занулен на корпус щита. При этом понимаю, что так быть не должно и при отгорании pen провода фаза будет на корпусах. Есть два варианта в голове. 1вариант:реле напряжения,далее дифы на потребители с металическим корпусом с током утечки от 10 до 30ма.(третий…

  29 янв 2022 13:14  
👍
0
👎 06

Какой дифавтомат/узо нужен в этой схеме?   6 ответов

Сгорел узо от застройщика (полагаю из-за неверной мощности, стоял 25А на 3 ветки розеток).
Нужно заменить. Вопрос: на что? Дифавтомат на 16+16+16 >48а, т.е. на 50А, верно? Или УЗО на 50А

И в целом как эту схему доработать на правильной?
Ремонт, к сожалению, уже сделан, изменить что-то можно только в щитке

  30 ноя 2021 12:39  
👍
0
👎 03

Последовательное включение лампочек при включении света 220В. Возможно ли так сделать?   3 ответа

Добрый день! Последовательное включение лампочек при включении света 220В. Возможно ли так сделать? Чтобы при включении выключателя загорелась сначала первая лампочка, потом вторая, и потом 3-я по очереди и все горели...

  07 ноя 2021 21:20  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024