👍 0 👎 |
Отключается УЗОРебята,подскажите в чем прикол? Стоит УЗО на 25А(30ма) затем стоит автомат на 6А. С него уходит провод до распаски и делится на 2 ветки уличного освещения. 1 ветка работает нормально,вторая при включении света выключает УЗО. коробка распаянна правильно,провода от щитка до лампочки прозвонили, они целые. Видимых повреждений нет. Как найти причину срабатывания??? Да, выключатели и лампочки на улице сухие. |
👍 0 👎 |
УЗО сравнивает, что бы по фазному проводу на нагрузку ушло электроэнергии столько же, сколько вернется обратно по нулевому рабочему проводу. Если происходит утечка электрического тока, появляется разностный ток, УЗО сразу реагирует и отключает нагрузку. То есть у вас есть ток утечки больше 30мА. Прозвон ничего не даст, смотрите изоляцию. |
👍 0 👎 |
Вот в чем и загвоздка. Можно как то без мегометра проверить изоляцию? |
👍 0 👎 |
А что именно Вы собираетесь " как то без " -проверить. И так ясно что сопротивление отн.земли одной из уличных линий Низкое ,соответственно ток утечки > 30мА и как результат срабатывание УЗО. Раз коротыша нет — делайте как Вас учит Курапов Р.М. ,меньше мудрить. |
👍 0 👎 |
На уличное освещение УЗО не ставят. Подключите его на автомат |
👍 0 👎 |
Вам нужен прибор — Мегоометр , замерите сопротивления изоляции относительно Земли , каждой из линий и по результату всё сразу станет ясно . |
👍 0 👎 |
а не нарисуете схему вашего подключения? интересует куда подключены нули у кабелей, возможно вы там ошиблись. все нули от узо дб подключены на нулевую шину этого узо иначе будут ложные. Если все норм по схеме — нужно посчитать ток утечки, возможно вы превысили 30 ма |
👍 0 👎 |
Кнопка выключателя света
|
👍 0 👎 |
Шуруповёрт Макита 2450
|
👍 0 👎 |
Подключение защитных автоматов
|
👍 0 👎 |
Какой дифавтомат/узо нужен в этой схеме?
|
👍 0 👎 |
Последовательное включение лампочек при включении света 220В. Возможно ли так сделать?
|