Сидоров Андрей АлександровичЭлектрика
Выполнено заказов: 3, отзывов: 3, оценка: 5,00
Россия, Вологда
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Отключается УЗО»а не нарисуете схему вашего подключения? интересует куда подключены нули у кабелей, возможно вы там ошиблись. все нули от узо дб подключены на нулевую шину этого узо иначе будут ложные. Если все норм по схеме — нужно посчитать ток утечки, возможно вы превысили 30 ма
Сидоров Андрей Александрович
|
|
👍 0 👎 |
Ответ на «Кулеры»добрый день! нельзя. это другое напряжение. грубо говоря, представьте, что вы подключили утюг к высоковольтной линии передач) на вторую часть вопроса — нет напряжение не делится. если же вы опечатались и в вопросе речь идет про ваты (мощность), то на обе части вопроса — да. подключить к блоку питания на 24Вт можно и мощность поделится
Сидоров Андрей Александрович
|