👍 0 👎 |
Котел перегреваетсяновый котёл показывает перегрев, может ли это зависеть от засора в системе отопления или горячего водоснабжения? поставили котел baxi на старую систему отопления в квартире, система собрана на полепропиллене
ремонт котла сантехника отопление ремонт
Anonymous #LmsG5bjE
|
👍 0 👎 |
Насос проверяли перед запуском? |
👍 0 👎 |
проверяли |
👍 0 👎 |
На ГВС должен хотя бы работать. Что-то напортачили, чудес не бывает. Нет циркуляции, поэтому перегревается. Старая система не причём |
👍 0 👎 |
спасибо! |
👍 0 👎 |
Нет. перегрев не от засора системы отопления. Вам нужно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации котла, а конкретно разобраться с панелью управления, где регулируются все параметры. Интенсивность модуляции пламени(больше /меньше), температура теплоносителя на входе , температура теплоносителя в системе . отопления... проверить показатели настроек ГВС и отопления. Скорей всего у вас некорректные настройки котла.. |
👍 0 👎 |
необходимо проверить фильтр грубой очистки. Проверить циркуляцию (проток воды на подаче и обратке.) |
👍 0 👎 |
Наш инженер готов на адресе выполнить в течение часа провести диагностику оборудования и выявить причины перегрева. Обращайтесь в любое время, работает колл-центр круглосуточно |
👍 0 👎 |
Что сделать, чтобы напряжение не падало?
|
👍 0 👎 |
Выбор газового котла отопления
|
👍 0 👎 |
Работы по сантехнике и отоплению
|
👍 0 👎 |
Резервный котел
|
👍 0 👎 |
Как определить расположение скрытой трубы отопления в стене?
|