👍 0 👎 |
Какое сечение провода взять?Здравствуйте, я хочу протянуть провод пвс от щитка в подьезде на розетку в квартире, провод будет наружний без гофры, под электро тен на 4.5 киловатта, какое сичение кабеля использовать и какой автомат? на сколько ампер? |
|
👍 +2 👎 |
Согласно ПУЭ провод ПВС не может использоваться для использования при подключении розетки от щитка. Поэтому лучше использовать кабель ВВГ-НГ. Лучше взять сечение 4 мм.кв, автомат на 25А (можно использовать и 32А, но это максимум) |
|
👍 0 👎 |
Кабел 3×4 , автомат 25 |
|
👍 0 👎 |
Кабель -Сечение жил медь 4мм ; Автомат 25 А . |
|
👍 0 👎 |
Подключения тена на твердотопливный котел
|
|
👍 0 👎 |
По поводу подключения духовки и индукции
|
|
👍 0 👎 |
Василий
|
|
👍 0 👎 |
Номинальная мощность автомата и сечение провода
|
|
👍 0 👎 |
Подключение диодной подсветки
|