СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 05

Как подключать индукционную варочную панель

Добрый день, у меня сомнения возникли вот по какому вопросу: доделавают черновую электрику. Прораб утверждает, что для подключения варочной панели достаточно 3х жильного кабеля 4мм и обычного автомата, но с большим числом ампер.
В квартиру заведено 380, это точно оптимальный путь?

Спасибо

👍
0
👎 0

Добрый день, если ввод 380 вольт, то для подключения варочной панели нужен кабель 5×4 и 3 полюсный автомат 3×16 А.

👍
0
👎 0

Спасибо!

  #3   11 фев 2022 11:36   Ответить
👍
0
👎 0

у индукционной плиты есть возможность подключения как на 380 так и на 220 ВВ, но включая плиту на 380В при вводном питании 380В производится равномерное распределение нагрузки по 3 фазам, а если включение на 220В ,(одна фаза), на оставшиеся две фазы нужно распределить всю оставшуюся нагрузку электропотребителей. т.е. можно включать на 220 и 380 ВВ важно равномерное распределение нагрузки по фазам. ну и провод (сечение по нагрузке).

  #4   13 фев 2022 09:56   Ответить
👍
0
👎 0

Ваш прораб слабо разбирается в данном вопросе. При трехфазном вводе, особенно если это не более 15 кВт, т.е. по 5,5 кВт на фазу, крайне желательно варочную поверхность подключать на 3 фазы. Необходимо смотреть установленную мощность, но, как правило, в среднем она составляет 7-7,2 кВт. Для этого подойдет кабель 5х2,5 и 3-х полюсный автомат на 16А.

👍
0
👎 0

если присутствуют 3ф лучше подключать варку на 3 фазы, положить кабель 5х2.5

при этом если использовать 1ф подключение, то МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ сечение для подключения варочной поверхности 6кв.мм, т.е. кабель 3х6

гнать такого прораба в шею, который не знает элементарных требований

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+1
👎 1

Нужно будет поставить варочную панель и духовой шкаф   8 ответов

Как сделать безопасней ..... или этот вариант вполне безопасный и без заморочек.....
Имеется автомат на 40А
И идёт он него разводка , сказали без геморроя подключать к ней ....
Вопрос действительно лучше так

  18 янв 2022 08:16  
👍
0
👎 0

Использование индукционной варочной панели   4 ответа

Эл. мощность, введенная в дом, 10,4 кВт. Хотим использовать индукционную варочную панель. Но есть сомнения, хватит ли этой мощности для одновременной работы плиты и других домашних бытовых приборов.

  08 дек 2021 16:10  
👍
0
👎 0

Подключение варочной панели и духового шкафа   3 ответа

Добрый день. Подскажите. Для подключения обязательно проводить под каждый прибор отдельной розетки и УЗО. От электроплиты не подойдет старая проводка.

  16 ноя 2021 14:06  