👍 +1 👎 |
Греется кабельДобрый день. Скажите как быть, на даче подключил электричество однофазное, сделал контур заземления, всё как положено, и при работе чайника или сварочника,греется проводка вырубает автомат. На опоре посмотрел мой ноль весит на том же проводе что и заземление опоры,а скидываю у себя своё заземления в щитке, всё работает.
установка электрощита монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт
Александр
|
👍 −2 👎 |
Добрый день. Значит где то фаза ваша замыкает с вашим заземлением и часть тока уходит на землю, от этого повышенное потребление электричества и выключение автомата. Возможно неисправен электро прибор какой то. Попробуйте замерить потребление при работе устройств, на сколько я помню стандартный чайник потребляет 2квт. Некоторые счетчики, если у них электронный экран, показывают сколько в данный момент потребляет ваш дом. Можно все выключить и смотреть есть ли утечка, но судя по описанным вами симптомам, утечка на землю точно есть. |
👍 −1 👎 |
Ахинея сплошная ! Для начала уточнить -какой кабель греется — дома проводка или от столба и какой автомат вышибает — дома в щите или в щите на столбе . Ток Автомата ? Определиться и Менять надо и автомат и кабель , соответственно под нагрузки ,что используете. Кабель от столба- не менее 4-х квадрат, а автомат на 25А с индексом С — коль сварку используете . По дому проводка сечением 2,5 кв. . Делайте так и 5 квт будут ВАши . |
👍 +2 👎 |
здравствуйте.ноль и земля должны быть отдельно друг от друга |
👍 −2 👎 |
Плохой контакт рабочего нуля? Померяйте напряжение во время работы чайника и на холостом ходу |
👍 0 👎 |
Ноль -это ноль (по нормам на каждой отходящей линии он заземляется у опоры) наа это вам смотреть не нужно. Ваше заземление (которое вы сделали) не должно соединяться с приходящим нулем с опоры. |
👍 0 👎 |
Монтаж электрощитов и автоматов
|
👍 0 👎 |
Соединение двух ящиков
|