👍 0 👎 |
Система отопленияЗдравствуйте. Дом частный 40 кв/м хотим сделать систему отопления. Предложили однотрубную с принудительной циркуляцией типа ленининградка с горизонтальным подключением. Число радиаторов 5.Вопрос: пожайлуста подскажите какой диаметр трубы взять на основную магистраль, диаметр подвидов, нужны ли байпасы. Имеется цирк. насос 25/8.Заранее спасибо. |
👍 +1 👎 |
Добрый день, на 5 радиаторов с цирк/насосом можно конечно но с байпасом на радиаторах, но это не дешевле. Надежнее двух трубку , тогда и 25 и 20 диаметром можно. |
👍 0 👎 |
Двухтрубную систему -однозначно ,раскладку прямой/обратки- встречную ,подключение диагональное И будет конфетка во всех отношениях. Трубы -металлопластик диаметр — прямой и обратки D20.. подключение радиаторов трубой D 16 .Для себя вязаться с Ленинградкой — не стоит. |
👍 0 👎 |
Насос греть не будет. Нужно всё-таки котёл |
👍 0 👎 |
Есть вихревые насосы ,их довольно эффективно используют для генерации тепла. |
👍 0 👎 |
Стояк 32 мм, прямая и обратка от стояка 25 мм, байпас с регулировочным краном нужен для гарантированной циркуляции теплоносителя |
👍 0 👎 |
Здравствуйте 32 диаметр берите полипропилен и 25 если из шитого полителена |
👍 0 👎 |
Выход 25 с переходом на 20 ППР |
👍 0 👎 |
Некорректная работа отопления
|
👍 0 👎 |
Замена кранов на батареях
|
👍 0 👎 |
Чем промыть систему отопления дома после антифриза?
|
👍 0 👎 |
Диаметр труб отопления
|