👍 0 👎 |
Чудак подсоединил мне многолучевую систему отопления в гравитационнуюВсё работает, но с причудами. Включаешь насос на многолучевой — дом холодный, отключается, дом горячий, а пристройка холодная |
👍 0 👎 |
Думаю чудак, тот кто принял подобное. Фото корявое. Набросайте ближе и крупней. Гравитационное работает без насоса? Если да, врезать, через байпас, с лепестковым обратным клапаном. Думаю все проблемы от жадности, и попытки сэкономить |
👍 0 👎 |
Дедушке 80, делал местный мастер самоучка , а я просто сасед |
👍 0 👎 |
Просто по человече деду охотой помочь. Бюджет сами понимаете пенсия. Нужен хороший , дельный совет |
👍 0 👎 |
Вот, а если поставить, то греть будет всё. Я не просто спросил про место нахождения объекта, если есть проблема с электричеством, гравитационное лучше оставить |
👍 0 👎 |
Если совсем просто, насос лучевой разводки через комнатный термостат, нагрел пристройку, отрубился. Греет дом, пристройка остынет, переключается на неё. |
👍 0 👎 |
Это где? Пиз...ные территории? |
👍 0 👎 |
60 км от Саратова. Скока стоит этот байпас сделать. Насос есть. |
👍 0 👎 |
Хз |
👍 0 👎 |
Попробуйте комнатный термостат в разрыв насоса. Он стоит 1,5т, второй вариант думаю будет в районе 10 только по материалам |
👍 0 👎 |
Вот такое в Леруа возьмите |
👍 0 👎 |
Вот второй вариант в картинке |
👍 0 👎 |
Второй интересней: найти сварщика в деревне проблематично. Будем резать резьбу. |
👍 0 👎 |
Сгоны, сами не нарежете |
👍 0 👎 |
Потом придётся искать сварщика и выйдет дороже |
👍 0 👎 |
Первый вариант: у него лучевой на 2помещения — прихожая и кухня. Это надо два термостата брать? |
👍 0 👎 |
Один, будет управлять насосом, по температуре помещения, того, где будет установлен. |
👍 0 👎 |
Показывает ошибку Е 37
|
👍 0 👎 |
Плохое отопление
|
👍 0 👎 |
Некорректная работа отопления
|
👍 0 👎 |
Не греют батареи отопления
|
👍 0 👎 |
Радиатор отопления холодный, при открытии крана Маевского- нагревается
|