Ответы:


👍
0
👎

Ответ на «Щиток электрический»

Добрый день!
Любая на дин рейку, например, Tekfor KSN-7-6x9-06 (4х4,5мм+2х5,3мм) 400B 100A или аналогичная из Леруа

👍
0
👎

Ответ на «Шуруповёрт, зарядка»

Добрый день. Посмотрите аналогичную зарядку на Али, есть возможность замены на новую зарядку, Это подойдет в случае утери старой. А вообще можете использовать другую зарядку на 18 вольт, ток заряда обуславливает скорость зарядки. Автоматика зарядки обеспечит полную зарядку прибора но в разное время, берите какую-нибудь универсальную

👍
0
👎

Ответ на «Щит 380 частный дом»

После вводного автомата — реле контроля напряжения, затем можно и «пожарное» узо

👍
0
👎

Ответ на «Второй правый переключатель на автомате в квартире не включается»

Плохо видно на фото. По всей видимости, неисправен прибор в сети или проводка. Где-то пробивается фаза, срабатывает на утечку тока, потому и отключается. Не короткое замыкание, а именно утечка тока. Нужно отключать приборы по одиночке и смотреть после какого отключения выключатель останется включенным. Тот прибор неисправен. Причин может быть много.