СПРОСИ ПРОФИ

Газиев Аркадий Геннадьевич

Электрика, установка электрощита, сборка электрощита для частного дома, диагностика электрической сети, разводка электропроводки, …
Выполнено заказов: 109, отзывов: 99, оценка: 4,97+
Россия, Москва
Вопросов0
Ответов 4
Рейтинг 0

Ответы:


👍
0
👎

Ответ на «Ремонт проводки на кухне»

2 провода приходили на эту розетку, 2 других уходили на другую розетку.

👍
0
👎

Ответ на «Электрокотел»

6000 Ватт / 220 Вольт = 27 Ампер. Ближайший номинал 32 ампера при однофазном подключении.

👍
0
👎

Ответ на «Вытяжка в сан узле»

Управление этим вентилятором можно сделать с помощью реле, управляя реле от линии света (включения света в санузле). Куда реле спрятать в санузле это конечно вопрос, но можно найти приличный корпус и установить реле в нем. Можно еще помудрить с имеющейся разводкой, но тогда надо созваниваться/встречаться и т.д.

👍
0
👎

Ответ на «не так подцепил»

Скорее всего вы завели два фазных провода и не завели ноль (землю). Если это так, то можно в розетке измерить напряжение между контактами. Будет 380 вольт или около того, например 400). Если будут вопросы звоните. Помогу с подключением дома к 3-м фазам.

ASK.PROFI.RU © 2020-2026