СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 03

Электрокотел

Какой автоматический выключатель необходимо установить на питание электрокотла мощностью 6 кВт (3 тена по 2 кВт), сеть 220В. Спасибо

электрика ремонт     #1   11 сен 2022 17:53   Увидели: 1336 клиентов, 165 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

6000 Ватт / 220 Вольт = 27 Ампер. Ближайший номинал 32 ампера при однофазном подключении.

👍
0
👎 0

трехполюсного автомата c16 будет достаточно.

👍
0
👎 0

Диф. Автомат на 32А и кабель 6мм²

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Контактор для электрокотла   3 ответа

Возникла необходимость замены контактора КМЭ. Электрокотел однофазный, мощностью 6 кВт, с одним теном. На данный момент установлен контактор трехполюсный, полюса соединены перемычкой. В приоритете уменьшить шум при срабатывании контактора. Можно ли установить модульный контактор и какой? Или что другое посоветуете? (котел evberg 6 уз)

  18 мар 2022 15:57  
👍
0
👎 0

Подключения тена на твердотопливный котел   2 ответа

6 квт тен рассчитан на сечение 4,0. Если подключить три выхода на фазу и три выхода на ноль с сечением на 2,5 на однофазный 220. Сколько мощнасть будет у ена. Можно или нет.

  03 сен 2021 17:20  
👍
0
👎 0

3-х фазный электрокотел протерм скат   5 ответов

Добрый день. В ближайшее время планирую запускать систему отопления. Ввод 3 фазы 15 квт. Электричество не совсем стабильное, может на какое то время пропадать одна из фаз, от нескольких минут, до нескольких часов. Как я понимаю, если пропадет фаза, питающая плату управления, то котел работать перестанет, если пропадет любая другая фаза, он продолжает работать на меньшей мощности. Есть 3х фазное реле приоритета, которое при при трех фазном подключении…

  10 дек 2021 11:34  
👍
0
👎 0

Почему после подключения электрокотла стал грется электросчетчик   3 ответа

При работе только двух тенов электро счетчик не нагревается

  27 ноя 2021 22:15  