👍 0 👎 |
Выливается вода из открытого расширительного бачкаНапольный котёл, двухтрубная система, 1 этаж, подводка 25 трубой. Радиаторы греются, но при открытии крана маевского происходит всасывание (завоздушивание) батареи. Через расширительный начинает вытекать вода. При отключении насоса всё нормализуется. Уровень в расширительном падает, воздух выходит с крана маевского. |
|
👍 +1 👎 |
Закрытый поставьте, и группу безопасности вместо открытого |
|
👍 0 👎 |
Спасибо,думал об этом. А нет смысла попробовать повесить старый повесить повыше? |
|
👍 0 👎 |
Я не совсем понял, система нормально работает. Зачем открывать Маевский, если радиатор горячий? Бак стоит после насоса? Поставьте до |
|
👍 0 👎 |
Система не работает без насоса, зачем лепить горбатого, закрытая, и группа безопасности, всё |
|
👍 0 👎 |
Падает уровень давления в системе отопления
|
|
👍 0 👎 |
Отопление
|
|
👍 0 👎 |
После 2 лет простоя залил в паровое отопление воду
|
|
👍 0 👎 |
Двухконтурное отопление в частном доме
|
|
👍 +1 👎 |
Почему стучат батареи отопления в частном доме?
|