Выбивает одно из узо

добрый день. проблема в следующем. при одновременном включении дома и бани,выбивает узо в доме,в бане оно в рабочем положении. отдельно всё работает исправно.в чём может быть причина?

электрика ремонт     #1   19 ноя 2021 10:28   Увидели: 39 клиентов, 300 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

вероятнее всего перекрещены нули после разных узо

👍
0
👎 0

УЗО обеспечивает защиту при превышении уровня тока утечки (пробой или плохая изоляция электрооборудования) .Безопасным для человека считается ток до 30 мА. В Вашем случае подключение УЗО бани выполнено через УЗО основного щита дома . И там и там есть своя утечка не превышающая заданный норматив ( См. ток утечки на УЗО) , а при подключении нагрузок дома и бани одновременно ,через УЗО Дома протекает суммарный ток утечки превышающий норматив уставки. Отключите питание бани от УЗО щита дома и посадите этот кабель на отдельный автомат. И ВСЁ — Проблема решена. Другой вариант — промерьте мегомметром сопротивление по линиям и нагрузкам потребителей через УЗО ,найдите и замените то что дефектно . Вариант с установкой домового УЗО на 100 мА — менее желателен,но тоже лучше чем ничего.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 05

В трёхфазной сети нет нуля   5 ответов

Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему. Суть состоит в следующем, нужно подключить четырёхжильный кабель от ассинхронного двигателя в сеть 380 вольт по схеме «звезда», но в розетке есть только разъёмы для трёх фаз и земли, а нуля нет. Правильно ли я понимаю, что в моём случае у меня нет нулевого провода? Заранее извините если вопрос слишком глупый, в электрике я полный профан.

  08 дек 2021 10:22  
👍
0
👎 04

ТВ-проводка   4 ответа

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в такой ситуации: из стены, где должен висеть телевизор, торчит куча проводов, и где полка для доп. оборудования — тоже. Что с этим делать? Что было подключено и в рабочем ли состоянии или обрезано? Заранее большое спасибо!

  01 дек 2021 23:34  
👍
0
👎 03

Щитовая   3 ответа

Ребята, я работаю кассиром на АЗК, и сижу прям у двери щитовой комнаты и иногда её открываем, так вот идет ли оттуда излучение и опасно ли оно?

  15 окт 2021 08:33  
👍
+1
👎 12

Щиток на фасаде бани   2 ответа

Здравствуйте, можно ли перенести Эл. Щиток с временного го столба на фасад бани, 380вт

  01 окт 2021 07:46  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024