👍 0 👎 |
Выбивает одно из узодобрый день. проблема в следующем. при одновременном включении дома и бани,выбивает узо в доме,в бане оно в рабочем положении. отдельно всё работает исправно.в чём может быть причина? |
👍 0 👎 |
вероятнее всего перекрещены нули после разных узо |
👍 0 👎 |
УЗО обеспечивает защиту при превышении уровня тока утечки (пробой или плохая изоляция электрооборудования) .Безопасным для человека считается ток до 30 мА. В Вашем случае подключение УЗО бани выполнено через УЗО основного щита дома . И там и там есть своя утечка не превышающая заданный норматив ( См. ток утечки на УЗО) , а при подключении нагрузок дома и бани одновременно ,через УЗО Дома протекает суммарный ток утечки превышающий норматив уставки. Отключите питание бани от УЗО щита дома и посадите этот кабель на отдельный автомат. И ВСЁ — Проблема решена. Другой вариант — промерьте мегомметром сопротивление по линиям и нагрузкам потребителей через УЗО ,найдите и замените то что дефектно . Вариант с установкой домового УЗО на 100 мА — менее желателен,но тоже лучше чем ничего. |
👍 0 👎 |
В трёхфазной сети нет нуля
|
👍 0 👎 |
ТВ-проводка
|
👍 0 👎 |
Щитовая
|
👍 +1 👎 |
Щиток на фасаде бани
|
👍 0 👎 |
Anonymous #yYp0Irpx
|