Провели новую электрику в квартире. Вывели щиток в коридор. При звезде обнаружили, что в одной из комнат при включении прибора в розетку сразу выбивает автоматы. В остальных помещениях квартиры розетки работают. Есть фото щитка. И что к какой группе относиться, мы не знаем. Электрик не отвечает, схему по щитку не оставил. Какие могут быть причины и неужели придётся штробить стены и снимать натяжной потолок для выяснения причин?

электрика ремонт     #1   11 июл 2023 13:19   Увидели: 7 клиентов, 0 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0
  #2   11 июл 2023 13:20   Ответить
👍
0
👎 0

Если дифавтомат.(узо) срабатывает от любого потребителя во всех розетках комнаты,.значит N-провод шлейфа розеток этой комнаты не возвращается на срабатывающий авт., а подключен к другому нулю. Если срабатывает только с одной розеткой, то только у этой розетки ноль сидит на другом ноле. Надо, чтобы фазный и нулевой провода розетки (или шлейфа розеток) приходили на 2 клемы одного и того же дифавтомата (узо).Это исправляется в вашем щитке или в рапред коробках.

  #3   11 июл 2023 21:38   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 00

Замена кольцевой лампы   0 ответов

Доброго времени суток. У меня такой вопрос. Хочу купить кольцевую лампу. Читала, что со временем свет будет тускнеть. Возможна ли будет замена самого кольца? Или придётся покупать полностью весь торшер снова?

  04 июл 2023 16:55  
👍
0
👎 01

Расчёт сечения кабеля   1 ответ

Делаем отопление цеха, используем оребрённые тэны
Включение отключение через магнитный пускать,
Общая мощность 132квт.
Разделяем на 3 фазы по 44квт
Тэны 220
Какой кабель подводить к каждой группе тэнов?
И какой пускатель ставить, есть пускатель на 265а

  23 июн 2023 10:40  
👍
0
👎 05

Светильник светодиодный мерцает   5 ответов

При включении начал тускло мерцать светильник светодиодный. Никаких причин не было, просто с ровного места перестал нормально работать. При выключении пару секунд продолжает мерцать перед тем как выключиться. Прошу помочь.

  13 сен 2021 17:42  
👍
0
👎 04

Верно ли я поступил с заземляющим проводом?   4 ответа

Хотелось бы узнать совета от экспертов.
Менял в квартире проводку, проложил вообщем то трёх жильный провод во всей квартире, но есть одно но, в доме заземление так таковое отсутствует.
Пришлось принять следующие решение, третий провод(заземление) я не подключал ни в одной розетки, ни к технике, просто изолировал концы и убрал на лучшие времена. В щитке который стоит в квартире всю землю подключил на свою шинку отдельную, в подъездном щитке…

  19 авг 2021 22:06  
👍
0
👎 02

Реле напряжения rbuz d2 63a   2 ответа

Стоит данное реле. Отходящие линии идут на группы разеток и освещение. На группе освещения стоит контактор для мастер выключателя. Так вот вапрос почему щёлкая мастер выключатель выключая контактор и одновременно может отключится реле напряжения как будто скачок напряжения но в журнале ни чего не фиксируется?

  20 июл 2021 12:40  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024