СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 01

Вводной автомат

На промежуточном столбе стоит ящик со счётчиком. Перед счётчиком автомат 3п 40А после счётчика 3п 32А а в доме в распред коробке 3 однополюсные на 25А и от каждого 25А автомата своя группа по полюсам. Правельно ли это?

монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт     #1   21 июн 2023 18:51   Увидели: 10 клиентов, 0 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Если правильно разглядел фото, у вас 16- и 10-амперные автоматы идут не после 25-амперных, а параллельно им. Т.е. к левой фазе подключены параллельно 1хС25, 2хС16 и 2хС10, на средней фазе так же 1-25А, 2-16А и 2-10А, и на правой фазе 1-25,2-16 и 1-10А. Кроме этого наверху по перемычке между С25А и первым автоматом 16А при номинальной нагрузке пойдет ток 52А. То же по перемычке со второго С25А. Для сечения 2,5 кв мм это недопустимо. И т.д. Переделывать!

  #2   22 июн 2023 23:20   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 00

Установка электрощитка   0 ответов

На фото счётчик, и чуть левее место где заказчик хочет установить щиток. Ввод идёт алюминиевый. Рубильник общий находится в подъезде. У меня вопрос. Скажите пожалуйста надо ли менять вводной провод , если вся проводка будет меняться на медную? И какой щиток преобрести для вставки этого счётчика с автоматами. Трёх комнатная квартира.

  27 фев 2023 20:26  
👍
0
👎 04

Щиток проводки для дачи   4 ответа

Буду делать проводку в доме деревенском. Будут стоять 4 автомата 25А 16А 16А 16А. Какое нужно будет поставить УЗО и Вводный автомат?

УЗО на 80. Вводный автомат на 40
?

  08 авг 2022 18:52  
👍
0
👎 06

Соединение двух ящиков   6 ответов

Здравствуйте. Установила на даче ящик с электричеством на улице на столбе. Сосед открыл мой ящик, просверлил отверстия и через них прикрепил свой ящик к своему. Это вообще нормально с точки зрения безопасности и правил?

  18 окт 2021 16:32  
👍
0
👎 05

Вводной автомат   5 ответов

Хочу провести кабель до гаража который рядом с домом, в доме стоят пробки на 16А, купил в гараж 4 автомата на 16А и один двухполюсной вводной автомат на 16А. Можно ли подключить группу автоматов на 16А к вводному автомату на 16А, если в доме пробки на 16А?

  20 июл 2022 10:27  
👍
+1
👎 11

Выбор УЗО   1 ответ

Здравствуйте! Имеется варочная панель 7,8кВт и духовой шкаф 3,65 кВт, подключенные к кабелю 6×3. Подключение выполнено через бокс с двухполюсным автоматом 16а и щитовой розеткой 16а. В щитке был заменён автомат с 40а на 32а. Какое поставить УЗО?

  21 июн 2022 18:40  