👍 0 👎 |
Вводной автоматНа промежуточном столбе стоит ящик со счётчиком. Перед счётчиком автомат 3п 40А после счётчика 3п 32А а в доме в распред коробке 3 однополюсные на 25А и от каждого 25А автомата своя группа по полюсам. Правельно ли это?
монтаж электрощитов и автоматов электрика ремонт
Dmitriy Дмитрий
|
👍 0 👎 |
Если правильно разглядел фото, у вас 16- и 10-амперные автоматы идут не после 25-амперных, а параллельно им. Т.е. к левой фазе подключены параллельно 1хС25, 2хС16 и 2хС10, на средней фазе так же 1-25А, 2-16А и 2-10А, и на правой фазе 1-25,2-16 и 1-10А. Кроме этого наверху по перемычке между С25А и первым автоматом 16А при номинальной нагрузке пойдет ток 52А. То же по перемычке со второго С25А. Для сечения 2,5 кв мм это недопустимо. И т.д. Переделывать! |
👍 0 👎 |
Установка электрощитка
|
👍 0 👎 |
Щиток проводки для дачи
|
👍 0 👎 |
Соединение двух ящиков
|
👍 0 👎 |
Вводной автомат
|
👍 +1 👎 |
Выбор УЗО
|