👍 0 👎 |
Влияет ли перекос фаз на время разогрева печки в сауне?В сауне стала долго греть печка.Там три ТЭНа соединены звездой.Померял сопротивление первого ТЭНа 11Ом,160 В напряжение.На втором 23 Ом,напряжение 234 В.На третьем 35 Ом,280 В.По закону Ома мощность ТЭНов одинаковая.Может ли из-за такого перекоса плохо греть печка?
ремонт электрооборудования электрика ремонт
Андрей Кирьянов
|
👍 0 👎 |
Померяйте, все ли фазы приходят. |
👍 0 👎 |
скорее всего просто сдох тэн |
👍 0 👎 |
Согласен |
👍 0 👎 |
Не надо тень на плетень наводить .По какому закону Ома ? Когда он их формулировал саун с ТЭНами не было. Как у Вас мощность ТЭНов может быть одинакова при их разных сопротивлениях : 11 — 23 — 35 Ом — Как ,чем и где ВЫ меряли?? Промерьте для начала фазные или линейные напряжения ( А не напряжения на ТЭН ) ,затем токовыми клещами — токи по каждому ТЭНу — убедитесь в их исправности .А так по сути Большой перекос фаз — естественно будет влиять , но мерять его не на ТЭН соединённых звездой надо ,а на подходящих фазах. |
👍 0 👎 |
Электрогенератор пит. долго не заводили
|
👍 0 👎 |
Ремонт водяной теплозавесы тепломаш
|