СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 07

Титан водонагреватель поток воды

Здравствуйте мы провели воду в частный дом купили титан нам все устанавливал сантехник но проблема в том что голодная вода напор прям хороший а горячая кое как бежит под душем включаем на всю и под голимый кипяток моемся но на самом деле вода чу чуть горяча для кожи норм прям хорошо но суть в том что один кипяток включаем и напор горячей воды такой что будто с чайного пакетика тебя поливают а титан абсолютно новый как увеличить напор горячей воды или это не правильно подключил нам сантехник????

сантехника ремонт     #1   04 ноя 2022 19:42   Увидели: 41 клиент, 101 специалист   Ответить
👍
0
👎 0

Фоты бы

👍
0
👎 0

Фото горячей воды напор?

  #3   05 ноя 2022 01:56   Ответить
👍
0
👎 0

фото подключения, разумеется.
Или все соедительные трубы и шланги замурованы в стену?

👍
0
👎 0

Нет все наружу я сейчас на работе вечером скину!

  #5   05 ноя 2022 04:04   Ответить
👍
0
👎 0

Возможно вход в бойлер забился шламом. Сергей Иванович в теме, кидайте фото, мы подскажем😉

👍
0
👎 0

Сантехник где то трубу видимо сильно запаял и не заметил этого, образовалась спайка трубы, надо это место найти, и пойдет холодная вода под сильным давлением.

👍
0
👎 0

И тут вопрос, или как с пакетика или платить

Задайте свой вопрос по сантехнике
профессионалам

Сейчас онлайн 75 сантехников
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Влажный стояк на 3х этажах, кроме последнего   1 ответ

Здравствуйте. Подъезд 4 этажа. Я на втором. Проблема: на 1м, у меня, и на 3м стояк холодной воды в туалете мокрые, похоже на конденсат. На 4м абсолютно сухо. Запах и влажность как в бане. За 30 лет жизни в этой квартире такое впервые. Может ли это быть следствием плохой вентиляции?

  22 июн 2022 15:46  
👍
0
👎 0

Сенсорный смеситель работает наоборот   0 ответов

Установленный сенсорный смеситель red&blu от damixa работает наоборот- вода льётся до тех пор , пока не поднесёшь руку к сенсору-тогда поток прекращается. Это брак или есть тонкости при установке?

  06 май 2022 11:57  
👍
0
👎 0

Некачественно установлена сантехника   13 ответов

Здравствуйте! Прошу мнения профессионалов прокомментировать работу строительной бригады, в частности установку сантехники, в том числе состояние плитки вокруг неё (душевая система встроенная с термостатом Tetra-Thermo SX-0179/03SM, и смеситель встроенный с гиг/душем) Что я теперь могу требовать для устранения всей этой «красоты» и как правильно обосновать и аргументировать им свои претензии? Помогите, пожалуйста, советом, ибо понимаю, что теперь,…

  30 янв 2022 17:02  
👍
+1
👎 1

Помогите разобраться с системой теплых полов и отопления   5 ответов

Переехали в новую квартиру, и я вообще не могу разобраться как эта система работает. Полы и батареи везде греются, но понять как их точно и правильно отрегулировать не получается. На фото отметил ( насколько я понял) подачу горячей воды. Один поток идет на право на теплый пол? Второй на лево, через какуюто распределительную коробку и регулятор температуры? Отопление идет от автономного бойлера на весь многоквартирный дом. Но почему туда же проходит…

  26 ноя 2021 00:39  
👍
0
👎 0

Подключил водогрейку а вода из крана горячего не бежит   3 ответа

Почему так? Спасибо за внимание

  28 июл 2021 14:57  