Сгорела техника

Здравствуйте! Купили участок с летним домиком. При первом же использовании электричества сгорел пылесос, телевизор, погружной насос для колодца и перегорели лампочки которые включали. Произошло всё не в один миг, а в течении всего дня. По словам продавца вся проводка заменена 2 года назад, проблем не было. Но он сказал что осенью меняли столб к которому подключен домик. Подскажите пожалуйста из за чего такое могло случиться?

электрика ремонт     #1   21 апр 2022 18:01   Увидели: 46 клиентов, 243 специалиста   Ответить
👍
−1
👎 -1

Скорее всего, скачки напряжения, причем сильные. Выясните у соседей, какая у них ситуация. И нужно ставить стабилизатор.

👍
+1
👎 1

У соседей всё в порядке, мы узнавали. А могли при подключении столба что то неправильно подключить?

  #3   21 апр 2022 18:45   Ответить
👍
+1
👎 1

Здравствуйте. От столба к дому протянута воздушная линия. Обычно это провод марки СИП. Он бывает двух жильный, в случае подключения одной фазы, и четырёх жильный, если подключение трехфазное. В последнем случае при пропадании нуля (N) в розетках может быть напряжение значительно больше 220 вольт.

👍
0
👎 0

А ноль мог пропасть после замены столба и переподключения линии

👍
0
👎 0

Спасибо большое за ответ!

  #6   21 апр 2022 19:24   Ответить
👍
0
👎 0

Стабилизатор нужно ставить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 08

Правильно ли мне подключили автоматы?   8 ответов

ВОПРОС 1 : Новостройка. электро-щиток в подъезде, в нем Счетчик, УЗО и двухполюсный автомат обрывающий фазу и ноль, и земля тоже есть. в квартире делаем ремонт. электрики в квартире тоже собрали электро-щиток , поставили однополюсный автомат отключающий фазу по квартире (типо вводной). Правильно ли это, мне кажется это запрещено, нужно двухполюсный что бы и ноль тоже отключал? ВОПРОС 2 : В этот же щиток поставили дифавтоматы. после как всё подключили…

  11 сен 2021 21:47  
👍
0
👎 05

Как распределить розетки   5 ответов

От кабеля c40 на кухне разделили на индукционную плиту(напрямую), одинарную розетку к ней подключили духовой шкаф, и сетевой фильтр к которому подключается вытяжка и микроволновка. Сейчас фильтр перестал работать. Как правильно сделать, можно ли одинарную розетку поменять на тройную и подключить все от фильтра туда?

  09 янв 2022 13:25  
👍
0
👎 02

Кран бьёт током   2 ответа

Здравствуйте. При использовании воды бьёт током, проверил мультиметром выдает 25 вольт живу в кеирпичной пятиэтажке заземления нет. Думал что проблема у меня так как сам менял в квартире проводку, обесточил квартиру напряжение в кране осталось , вызвал аварийку приехали два электрика ходили искали отключали свет по подъездам в итоге определили, что в моем подъезде начали ходить по квартирам отключали электричество в квартирах и проверяли напряжение…

  05 дек 2021 01:46  
👍
0
👎 01

Ввод проводов в дачный домик   1 ответ

приветствую Профи. вопрос: допускает ПУЭ ввод проводов в дачный домик не внутри стальной трубы, а в металлорукаве с внешней ПВХ изоляцией, жестко закрепленном и загнутом на верхнем конце для исключения попадания атмосферной воды?

  28 ноя 2021 16:18  
👍
0
👎 00

Электрика   0 ответов

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня новая алюминиевая проводка вперемешку с медной по потолку, если я сделаю натяжной потолок, или затопят соседи, может ли случиться пожар?

  13 ноя 2021 19:42  