СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 02

Кран бьёт током

Здравствуйте. При использовании воды бьёт током, проверил мультиметром выдает 25 вольт живу в кеирпичной пятиэтажке заземления нет. Думал что проблема у меня так как сам менял в квартире проводку, обесточил квартиру напряжение в кране осталось , вызвал аварийку приехали два электрика ходили искали отключали свет по подъездам в итоге определили, что в моем подъезде начали ходить по квартирам отключали электричество в квартирах и проверяли напряжение у меня на кране в итоге не все открыли напряжение осталось прежним. В итоге накинули провод на клему нуля до счётчика и повесил на кран бить током перестало, но как по мне это дичь какая-то теперь висит провод через прихожу к крану, что мне делать и чем этот провод череват?

электрика ремонт     #1   05 дек 2021 01:46   Увидели: 89 клиентов, 202 специалиста   Ответить
👍
0
👎 0

Вам нужно заземление. Нужно заземлить трубопровод. Прокинуть гибкий провод до распределительного щита и прикрутить его к заземляющей шине или корпусу щита предварительно очистителя место от краски и ржавчины.

  #2   05 дек 2021 03:03   Ответить
👍
0
👎 0

Так может и убить, если в ванне. Есть самоделкины, которые подключают провода к трубам. Провод можете кинуть от ближайшей розетки.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
+1
👎 19

Дует из плафона люстры   9 ответов

Как убрать свист из отверстия, где крепится люстра? Висит люстра, но когда сильный ветер, начинается сильный свист (свист в прихожей и в комнате). Натяжного потолка нет. Кабеля для люстры идут через соседа(до 90-х годов).
У нас в домах просверлены везде отверстия по 8-10см, а кабеля идут просто по полу (под полом) соседей (ни какие бороздки специально для кабеля не проводили). Везде полы высокие были, т.е. пол поднят на досках на 5-6см.

Примерно вот так выглядит:
https://moyafanera.r­u/wp-content/uploads/2014­/10/lag.jpg

Там сплошные пустоты.

  23 апр 2021 02:08  
👍
0
👎 08

Правильно ли мне подключили автоматы?   8 ответов

ВОПРОС 1 : Новостройка. электро-щиток в подъезде, в нем Счетчик, УЗО и двухполюсный автомат обрывающий фазу и ноль, и земля тоже есть. в квартире делаем ремонт. электрики в квартире тоже собрали электро-щиток , поставили однополюсный автомат отключающий фазу по квартире (типо вводной). Правильно ли это, мне кажется это запрещено, нужно двухполюсный что бы и ноль тоже отключал? ВОПРОС 2 : В этот же щиток поставили дифавтоматы. после как всё подключили…

  11 сен 2021 21:47  
👍
0
👎 04

Утечка тока   4 ответа

Здравствуйте, столкнулся с острой проблемой.
В какой-то момент появились такие явления, при которых вырубался щиток , вроде как срабатывала защита. Живу в квартирном доме, это повторялось несколько раз. После приглашали специалистов, в итоге нагрешили на холодильник и как сказали «выкрутили его в 0». После этого электричество еще раз вырубалось пару раз и все устоялось. Проблема не в этом, при работе за компьютером я начал ощущать ток, который…

  10 дек 2021 18:12  
👍
0
👎 03

Отключили свет в СНТ, говорят чтобы подключить, нужен «зимник»   3 ответа

Добрый день. Отключили свет на зимний период в СНТ. При этом мы писали заявление, чтобы не отключали. Но его все равно выключили. Теперь говорят, чтобы оставить свет на зимний период нужен какой-то кабель «зимник», и насчитали бешенную сумму за это подключение. Что это за кабель такой или может нас обманывают и вымогают деньги?

  20 окт 2021 14:24  
👍
+1
👎 13

Мигает свет, не работает телевизор   3 ответа

Химки, Левобережье, не работает телевизор, мигает свет, слегка подтекает кран в ванной. Сколько стоит вызов мастера?

  20 май 2021 12:19  