👍 0 👎 |
Как распределить розеткиОт кабеля c40 на кухне разделили на индукционную плиту(напрямую), одинарную розетку к ней подключили духовой шкаф, и сетевой фильтр к которому подключается вытяжка и микроволновка. Сейчас фильтр перестал работать. Как правильно сделать, можно ли одинарную розетку поменять на тройную и подключить все от фильтра туда? |
👍 0 👎 |
|
👍 0 👎 |
Здравствуйте, если нет возможности протянуть линию от щита.Тогда сделайте так. |
👍 0 👎 |
сделано изначально с грубым нарушением |
👍 0 👎 |
Добрый день. Правильно будет отдельно подключить плиту на одну группу духовой шкаф на другую а вытяжку, свч на третью |
👍 0 👎 |
Нет все не правильно.духовые шкафы и плиты электрические должны иметь отдельную линию с отдельным автоматом. Духовой шкаф, вытяжка, сетевой фильтр отдельно должно быть. Провод 2,5 квадрата держит нагрузки до 5,9 киловат. Но всегда надо ставаить по потреблению меньше что бы не перегружать линию. Иначе будет греться провод, потом что то сгорит просто. Микровалновка потребляет от 1,5 до 2,7 киловат. Может нужно установить прибор на постоянно, который держит нагрузку в сети и предохраняет. если такое происходит линия отключится и подключится сама когда стабилизируется напряжение. Все надо смотреть на месте. Может земля завкнуть. Все может быть. |
👍 0 👎 |
Подключение духового шкафа
|
👍 0 👎 |
Какой нужен сетевой удлинитель?
|
👍 0 👎 |
Главная розетка перенагревается
|
👍 0 👎 |
Можно ли в удлинитель подключить духовой шкаф, газовую панель и вытяжку?
|
👍 +1 👎 |
Распределительный щит
|