Сечение кабелякупил бухту кабеля 3*2.5 Сосед показал как проверить сечение кабеля Оказалось 2мм2 покупал для розеток вернуть назад уже невозможно Что посоветуете? |
👍 0 👎 |
Что подключать то планируете? |
👍 0 👎 |
1.Если провод еще не порезан, то всю бухту можно сдать в магазин, ссылаясь на отсутствие сертификата качества (заниженное сечение). |
👍 0 👎 |
Если сдать действительно невозможно,и если не куплен еще кабель на свет, то пустить на свет вместо 1,5 квадрата. Либо монтировать проводку на розетки этим кабелем, но ставить 10А автоматы. Если ничего мощного не собираетесь подключать, то вполне хватит. Там где собираетесь ставить мощные потребители, стоит в эти места провести отдельные линии. Ну и придется каждую комнату разбить на несколько групп. Можно узнать где покупали? И если не собираетесь потом греющие кабеля доставать из стен, то не советую пользоваться советами выше и ставить 16А и выше номеналом автоматы на этот кабель. |
👍 0 👎 |
Кабель и все составляющие должен покупать электрик. Нормальный кабель для помещения продаёт электромонтаж. Вот тип П0962. Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5ок (N,PE) — 0,66 ГОСТ (Электрокабель и стоит он 187,50. |
👍 0 👎 |
Кабель не соответствует заявленному номиналу, нужно обращать внимание на маркировку ТУ или ГОСТ |
👍 0 👎 |
физическое сечение кабеля никогда не соответствует номинальному |