Щиток для дома 220В

На данный момент получается такая схема подключения. Вопрос, возможно ли подключение, если нет, то что обязательно изменить?

электрика ремонт     #1   21 апр 2022 11:26   Увидели: 25 клиентов, 28 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Вроде все правильно. Главное соблюсти сечение кабелей и номиналы автоматов.

👍
0
👎 0

для внутренних линий крайне желательно предусмотреть дифзащиту с отсечкой не более 30мА, лучше для всех линий, для некоторых линий установка дифзащиты ОБЯЗАТЕЛЬНА!

верхнее УЗО долно быть селективным

автомат на 32 во внутреннем щите — ересь, лучше заменить на выключатель нагрузки

необходимо оценить возможность применения системы заземления TN-C-S, TT (как здесь) применяется только как временное при невозможности соблюсти требования для TN-C-S

👍
0
👎 0

Даже 8 автоматов по 6 А превышают установку УЗО, а есть ещё и 16А. Для нормальной работы схемы надо разбивать на группы, ставить дополнительные УЗО.
Поменять вводной автомат- на Вашу схему очень маленький номинал.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 03

Контактор для электрокотла   3 ответа

Возникла необходимость замены контактора КМЭ. Электрокотел однофазный, мощностью 6 кВт, с одним теном. На данный момент установлен контактор трехполюсный, полюса соединены перемычкой. В приоритете уменьшить шум при срабатывании контактора. Можно ли установить модульный контактор и какой? Или что другое посоветуете? (котел evberg 6 уз)

  18 мар 2022 15:57  
👍
0
👎 00

Автоматический двухполюсный выключатель qf   0 ответов

добрый день! надо поставить вентилятор, прилагается такая схема. на обычный выключатель кнопка нельзя и не стоит ставить? получается это обычный двух полюсный автомат нужно поставить?

  18 мар 2022 11:28  
👍
0
👎 06

Какой дифавтомат/узо нужен в этой схеме?   6 ответов

Сгорел узо от застройщика (полагаю из-за неверной мощности, стоял 25А на 3 ветки розеток).
Нужно заменить. Вопрос: на что? Дифавтомат на 16+16+16 >48а, т.е. на 50А, верно? Или УЗО на 50А

И в целом как эту схему доработать на правильной?
Ремонт, к сожалению, уже сделан, изменить что-то можно только в щитке

  30 ноя 2021 12:39  
👍
0
👎 00

Не успел вкопать трубу на 3 отстойный колодец канализации   0 ответов

Такая ситуация: не успел вкопать трубу на 3 отстойный колодец канализации, он находится вдали от 2-х первых метров на 15 ,лежит на земле под снего,пока сухой.Собрался завести туда греющий кабель.Какой кабель выбрать для того чтобы включать его переодически и что бы он все быстро оттаивал т.к.использую трубу по предназначению примерно раз в неделю,на данный момент осталось 3-4 дня.Подскажите!!!!! Труба пмд Ф32.Важна быстрота нагрева!!!!?
Нужно чтоб примерно за пол-часа до откачки я включил кабель и он полностью отогрел трубу.

  03 дек 2021 00:47  
👍
0
👎 03

Подключение варочной панели и духового шкафа   3 ответа

Добрый день. Подскажите. Для подключения обязательно проводить под каждый прибор отдельной розетки и УЗО. От электроплиты не подойдет старая проводка.

  16 ноя 2021 14:06  
ASK.PROFI.RU © 2020-2024