Как рассчитать мощность 3х фазного двигателя для подключения к 220 в. Бирка не сохранилась.

Известно что сопротивление обмоток где-то~7.5 ом

электрика ремонт     #1   27 фев 2022 18:05   Увидели: 35 клиентов, 238 специалистов   Ответить
👍
0
👎 0

Подскажите хоть формулу, по которой можно рассчитать мощность.

  #2   27 фев 2022 18:43   Ответить
👍
0
👎 0

Расчет мощности двигателя на основе измерений
На практике мощность двигателя можно рассчитать, прежде всего, исходя из рабочего тока. Ток измеряется токовыми клещами в максимальном рабочем режиме, когда рабочая мощность приближается к номинальной. При этом температура корпуса двигателя может превышать 100 °С, в зависимости от класса нагревостойкости изоляции.

Измеренный ток подставляем в формулу для расчета реальной механической мощности на валу:

Р = 1,73 · U · I · cosϕ · ƞ, где

U – напряжение питания (380 или 220 В, в зависимости от схемы подключения – «звезда» или «треугольник»),
I – измеренный ток,
cosϕ и ƞ – коэффициент мощности и КПД, значения которых можно принять равными 0,8 для маломощных двигателей (менее 5,5 кВт) или 0,9 для двигателей мощностью более 15 кВт.
Если нужно найти номинальную мощность двигателя, то полученный результат округляем в бОльшую сторону до ближайшего значения из ряда номиналов.

Р2 > Р

Если необходимо рассчитать потребляемую активную мощность, используем следующую формулу:

Р1 = 1,73 · U · I · ƞ

Именно активную мощность измеряют счетчики электроэнергии. В промышленности для измерения реактивной (и полной мощности S) применяют дополнительное оборудование. При данном способе можно не использовать приведенную формулу, а поступить проще – если двигатель подключен в «звезду», измеренное значение тока умножаем на 2 и получаем приблизительную мощность в кВт.

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Влияет ли перекос фаз на время разогрева печки в сауне?   4 ответа

В сауне стала долго греть печка.Там три ТЭНа соединены звездой.Померял сопротивление первого ТЭНа 11Ом,160 В напряжение.На втором 23 Ом,напряжение 234 В.На третьем 35 Ом,280 В.По закону Ома мощность ТЭНов одинаковая.Может ли из-за такого перекоса плохо греть печка?

  02 фев 2022 19:40  
👍
0
👎 0

Как подключать индукционную варочную панель   5 ответов

Добрый день, у меня сомнения возникли вот по какому вопросу: доделавают черновую электрику. Прораб утверждает, что для подключения варочной панели достаточно 3х жильного кабеля 4мм и обычного автомата, но с большим числом ампер.
В квартиру заведено 380, это точно оптимальный путь?

Спасибо

  11 фев 2022 10:36  
👍
0
👎 0

Фазу нужно раздать на 2 УЗО   5 ответов

Здравствуйте! В щитке после входного автомата фазу нужно раздать на 2 УЗО и ещё пару автоматов освещения мимо УЗО. Вопрос: возможно ли подключение фазного провода через клеммник по бокам щитка, как делается с нулевой или РЕ шиной. Или фазу на клеммник принципиально нельзя разводить? Получается пихать в выход автомата кучу проводов с сомнительным закреплением и контактом

  26 дек 2021 12:23  
👍
0
👎 0

Расчёт натряжения для подключения стабилизатора.   1 ответ

В мед центре участились скачки напряжения.Нужно рассчитать напряжение в сети
и установить стабилизатор.

  07 окт 2021 11:57  