👍 0 👎 |
Просадка света при нагрузкахДобрый день, новый дом, новая проводка 3 фазы 15 кВт 380v. Развел проводку по дому, свет вместе с розетками, свет 3х1.5 медь розетки 3х2.5 медь скрутил их в коробке, а дальше на автомат и так каждую комнату, туалет, кухню. При включения бойлера, конвектора проседает свет. И даже при отключении приборов свет может проседать не сильно. В чем проблема? |
👍 0 👎 |
1.От коробки до автомата д.б кабель 2.5мм. 2.Скрутки проварить графитовым электродом.3. Вы не указали мощность бойлера. конвектора.4.Купите справочник электрика. 5. Проблема в недостатке знаний. |
👍 −1 👎 |
Развел неправильно. Каждое сечение должно защищаться своим автоматом. |
👍 0 👎 |
Как раскинуть 3х фазку 15квт на 2 дома
|
👍 0 👎 |
Проводка на кухню
|
👍 0 👎 |
Сколько ламп можно вешать?
|
👍 +1 👎 |
Миниконтактор???
|
👍 0 👎 |
Частые щелчки стабилизатора и мигание света
|