СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 00

Проблема с генератором Huter 6500LXA (автозапуск)

Добрый день! Приобрели генератор Huter 6500LXA с автопуском.
Подключен в режиме АВР.
Нагрузка:
1. Освещение 500Вт
2. Насос 850Вт
3. Конвекторный обогреватель 1,5КВт
При отсутствии напряжения в сети заводится нормально, но при подаче-выбивает вводной автомат на генераторе и он продолжает работать, хотя напряжение сети уже есть! Это происходит только при включенном обогревателе, при отключенном всё нормально: напряжение сети подали глохнет, как и положено и переходит в нормальный режим, т.е. питание в дом подается от сети.
Генератор заземлен, нейтраль генератора заземлена и не соединена с сетевой. Помогите пожалуйста!

установка альтернативных источников энергии электрика ремонт     #1   26 янв 2022 16:18   Увидели: 264 клиента, 376 специалистов   Ответить

Задайте свой вопрос по электромонтажным работам
профессионалам

Сейчас онлайн 75 электриков
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 02

Подключение электропитания к обьекту   2 ответа

Обьект котельная. 10 насосов, до 15 квт. 4 эл.двиг.горелокпо 8 квт. Все 3-х фазное. Отработало сезон. Летом откл. подводящий кабель. На новый сезон подали эл. питание. Проверил вращение насосов: «угадали», крутится правильно. Далее увидел, что эл.дв. горелок вращаются неправильно. Вопрос: КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ??

  17 сен 2021 01:16  
👍
0
👎 03

Подключение эл. двигателя от генератора   3 ответа

Спецам благодарен заранее!!! Проблема такая, зернодробилка 2.2квт подключаю к генератору 5.5квт, сразу срабатывает автомат или глохнет, так как при запуске эл. двигатель много берет. Вопрос: если пускатель-накопитель чтоб хватало запустить, автомат на генераторе 27.5..., у нас частые проблемы со светом подсобное хозяйство, надежда на генератор.....

  02 дек 2021 15:12  
👍
0
👎 00

Не заводится дизельная электростанция   0 ответов

Не заводится дизельная электростанции, сразу глохнет, выдаёт ошибку, что делать?

  27 дек 2021 00:30  
👍
+1
👎 10

Как работает в каждом из режимов   0 ответов

холостой ход, нормальный режим, перегрузка и кз контактный разъединитель рубящего типа как работает в каждом из режимов

  27 ноя 2021 20:53  
👍
0
👎 014

Вводной щиток бьет током   14 ответов

В сырую погоду вводной щиток бьет током,щиток заземлен, измерил мультимером напругу, вот что получилось: межфазное 380, фазы и нейтраль 220, нейтраль и земля 220, фазы и земля две фазы 380 и одна ноль, где искать??????

  19 ноя 2021 17:53  