СПРОСИ ПРОФИ
👍
0
👎 06

Проблема отопления

Здравствуйте. В этом году поменяли электрокотел на газовый 24 киловаттный .. дом 120 кв. с мансардой.И теплый пол по всему первому этажу(8 на 10 метров,- 3 кв. лестница).Сразу поняли что не идет нормальный прогрев.на первом и втором этаже не прогреваются последние батареи.(отопление двухконтурное).и пол не греет. Почитали в интернете и оказалось ,что газовый и электрический могут быть с разными вводами и обратками! Отключили насос от теплого поло и тепло в батареях появилось! Читали что мол без разницы как идут трубы.Но решили сделать все как положено и подключили к котлу по правилам. Теперь пол хорошо и все батареи хорошо прогреваются,но на втором этаже последняя батарея почти не греет.Перекрыли все радиаторы и она потеплела.Что делать? Может дополнительный циркулярный насос на обратку котла поставить? Переделать систему всю не получится.Придется ломать полы.

отопление ремонт     #1   03 дек 2023 10:34   Увидели: 24 клиента, 1 специалист   Ответить
👍
0
👎 0

Проверьте не перепутана ли на батарее подача с обраткой, рукой краны на ощупь. Балансировку сделайте, прижмите ближние от котла радиаторы

👍
0
👎 0

когда в первый раз подключили то да перепутали а теперь сделали как на схеме котла написано.все ближние радиаторы прижали наполовину.батарея чуть чуть потеплела. есть ли резон на обратку котла поставить насос как дополнение?

  #3   03 дек 2023 12:22   Ответить
👍
0
👎 0

Насос можно, но если она при всех закр ытых чуть тёплая, проблему не решит. Вы не ответили на вопрос, по ощущению на последнем радиаторе ничего не перепутано? Скиньте его в конце концов, проверьте напор с подачи/обратки. Чем сделано, как давно? Возможно система грязная, и там собрался шлак

👍
0
👎 0

Можно не снимая, перекрыть радиатор, скинуть давление через Маевский, потом открутить заглушку внизу и слить
Поочередно открывая краны проверить напор. Можно для удобства вместо заглушки, на время процедуры вкрутить кран и гибкую подводку

👍
0
👎 0

нет не перепутано на последнем радиаторе.ощущение что котлу не хватает мощности протолкнуть туда воду.скорей всего при монтаже рабочие пустили воду на второй этажи теплый пол по одной линии и основная вода идет на теплый пол.

  #6   03 дек 2023 18:25   Ответить
👍
0
👎 0

Вам нужен специалист. Котёл прокачает два таких дома

Задайте свой вопрос по отоплению
профессионалам

Сейчас онлайн 75 монтажников отопления
Получите ответ профи быстро и бесплатно

Другие вопросы на эту тему:

👍
0
👎 0

Отключили свет центробежка не работает   0 ответов

Система подачи воды в батареи по низу продавит ли тепло без центробежки?

  10 мар 2023 17:00  
👍
0
👎 0

Отопление в частном доме   1 ответ

Здравствуйте! В частном доме хотим провести отопление. Обратку, две ветки. Дом 120 кв.м. 78 радиаторов. Как мне правильно построить схему?

  07 мар 2023 11:04  
👍
0
👎 0

Как правильно подключить второй контур отопления   7 ответов

Добрый день уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста- у меня настенный котел(24 квт) система отопления ленинградка(площадь отопления 90 м) ,мне нужно провести отопление(через улицу,трассу уже проложил) в мастерскую,подскажите пожалуйста,как правильно подсоединить этот контур к котлу. Если подсоединить к первому контору,я думаю радиаторы уже не прогреются (так как сейчас уже на последнем радиаторе они не такие горячие,как хотелось бы).Всем большое спасибо.

👍
0
👎 0

Можно ли поверх обмотки с силиконовым герметиком нанести ещё один   3 ответа

Здравствуйте! Обмотку коллекторной группы теплого пола мастер сделал ниткой и пропитал ее силиконовым герметиком.Нить- не лён и не тангит,не могу сказать . После обмотки сразу включили пол,может силикон .герметик не успел застыть,поэтому на некоторых соединениях палец мажется липким.Заметила сегодня спустя неделю. Мастер говорит по телефону,всё нормально. Можно ли сверху не снимая обмотку нанести дополнительный слой того же силиконового герметика,пока пол выключен и может застынуть или Сантехгель мастер синий?

  24 окт 2021 19:08  
👍
0
👎 0

Подскажите по теплоносителю   3 ответа

Добрый день. Сделал отопление в гараж(6×6), как говорится из .овна и палок. Стоят 6 батарей, 4 биметалические и 2 чугунные, насос, котел дон 16, твердотопливный, топлю дровами. К работе данной системы вопросов нет, работает отлично. Сначала залил воду. Топить постоянно сами понимаете времени нет. А на улице у нас было минус 30 и более. Воду слил, залил антифриз. Из светофора. Две недели все работало отлично. А сегодня потекла одна батарея,…

  08 янв 2022 11:33  
ASK.PROFI.RU © 2020-2026